12. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği Soruları ve Çözümleri

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 12. Sınıf · 2 soru

Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Kalibrasyon kaydında hangi bilgiler bulunur?

  1. A) Bu aşamada yalnızca cihaz adı.
  2. B) Yalnızca ölçüm tarihi.
  3. C) Yalnızca sapma değeri.
  4. D) Cihaz kodu, tarih, referans değer, sapma ve geçerlilik tarihi.
Cevabı göster

Doğru cevap: D) Cihaz kodu, tarih, referans değer, sapma ve geçerlilik tarihi.

Kayıt; cihazın kimliğini, ölçüm koşullarını ve sonraki kalibrasyon tarihini birlikte taşımalıdır.

Soru 2

Ölçüm aralığı 0-16 bar olan 1,5 sınıf bir manometrede izin verilen tolerans kaç bardır?

  1. A) 0,16 bar
  2. B) 0,24 bar
  3. C) 1,5 bar
  4. D) 0,024 bar
Cevabı göster

Doğru cevap: B) 0,24 bar

Tolerans = ölçüm aralığının üst sınırı x cihaz sınıfı yüzdesi. 16 x 0,015 çarpımı 0,24 bar sonucunu verir.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.

İlgili Konular