12. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 12. Sınıf · Servis Yönetimi

Konu Anlatımı

Bu derste ne öğreneceğiz?

Bu derste, bir ölçüm cihazının gösterdiği değer ile bilinen referans değer arasındaki ilişkinin nasıl denetlendiğini öğreneceğiz. Kalibrasyon ile doğrulama arasındaki farkı, izlenebilirlik zincirinin nasıl kurulduğunu inceleyeceğiz. Ölçüm hatasının, yüzde hatanın ve düzeltme değerinin nasıl hesaplandığını adım adım uygulayacağız. İzin verilen toleransın ölçüm aralığı ile cihaz sınıfından nasıl bulunduğunu, kalibrasyon aralığının neden sabit süre olmadığını ve kayıt ile etiketleme düzeninin neden zorunlu olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca ölçüm güvenilirliğini belirleyen dört koşulu birlikte değerlendireceğiz.

Ön bilgi

Üç kavramı baştan ayırmak gerekir. Gösterge, cihazın ekranda gösterdiği değerdir. Referans değer, bilinen ve doğru kabul edilen değerdir. Ölçüm hatası ise bu ikisi arasındaki farktır. Kalibrasyon tam olarak bu farkın denetlenmesidir.

İkinci ön bilgi izlenebilirlik kavramıdır. İzlenebilirlik, ölçüm sonucunun kesintisiz bir belge zinciriyle bilinen referansa bağlanmasıdır. Bu zincirin ilk halkası cihazın kalibrasyon kaydıdır; kayıt yoksa sonuç geriye dönük olarak kanıtlanamaz.

Üçüncü ön bilgi düzeltme değeri kavramıdır. Düzeltme değeri, referans değerden ölçülen değerin çıkarılmasıyla bulunur. Bu değer, cihazın okumasından çıkarılıp sonuca eklenirse kalibre edilmiş sonuç elde edilir. Düzeltme uygulanmazsa kalibrasyon kaydı yalnızca belge olarak kalır ve ölçümde kullanılmaz.

Kalibrasyon Nedir

Kalibrasyon, bir ölçüm cihazının gösterdiği değer ile bilinen referans değer arasındaki ilişkinin denetlenmesidir. Kalibre olmamış bir cihazla alınan ölçüm güvenilmezdir ve rapora yazılamaz. Servis işletmesinde basınç, sıcaklık, debi ve elektrik ölçümleri kararların dayanağı olduğu için kalibrasyon yalnız cihaz işlemi değil, karar kalitesi işlemidir. Kalibrasyon periyodik bakımdan farklıdır; bakım cihazın çalışma durumunu düzenler, kalibrasyon ise ölçüm doğruluğunu doğrular.

Doğrulama ve İzlenebilirlik

Doğrulama, cihazın belirli bir noktada ölçüm sonucunun referansla karşılaştırılmasıdır. İzlenebilirlik, ölçüm sonucunun kesintisiz bir zincirle bilinen referansa bağlanmasıdır; bu zincirin ilk halkası referans cihazlardır. İzlenebilir bir ölçüm, farklı zaman ve yerlerde karşılaştırılabilir olur. Referans değerlerin nereden geldiği ve hangi cihazla karşılaştırıldığı kayıtta yazılır.

Hata, Sapma ve Düzeltme

Ölçüm hatası, ölçülen değer ile referans değer arasındaki farktır. Yüzde hata bu farkın referans değere bölünmesiyle bulunur. Düzeltme değeri ise referans değerden ölçülen değerin çıkarılmasıdır; uygulandığında okuma doğru değere yaklaşır. Belirsizlik ise ölçüm sonucunun kendisine ilişkin değer aralığıdır; hata gibi düzeltilemez, yalnızca hesaba katılır.

Kalibrasyon Aralığı ve Planlama

Kalibrasyon aralığı sabit bir süre değildir. Kullanım sıklığı, çevre sıcaklığı, titreşim ve darbe, cihazın kararlılığı ve üretici önerisi birlikte değerlendirilir. Sık kullanılan ve zorlu koşullarda çalışan cihazlarda aralık kısaltılır. Yıllık kullanım sayısı, günlük kullanım ile çalışma gün sayısının çarpımıyla bulunur ve planlamada kullanılır.

Kayıt, Etiket ve Arşiv

Her kalibrasyonda cihaz kodu, ölçüm tarihi, ölçülen değer, referans değer, sapma, düzeltme ve bir sonraki kalibrasyon tarihi yazılır. Cihaz üzerindeki etiket, son kalibrasyon ve geçerlilik tarihini gösterir. Tarihi geçmiş cihaz kullanılmaz ve depodan ayrılır. Kayıtlar saklanarak sonraki aralık planlamasında geçmiş veriden yararlanılır; ayrıca denetimde belge niteliği taşır.

Ölçüm Güvenilirliği

Ölçüm güvenilirliğini cihazın kalibrasyon durumu, uygun ölçüm aralığı, ölçüm yeri ve yöntemi belirler. Cihaz, ölçülecek değere uygun aralıkta seçilmezse okunan değer hatalı olur. Şüpheli bir ölçüm sonucu elde edildiğinde ölçüm tekrarlanır ve gerekirse ikinci bir cihazla karşılaştırılır. Böylece karar, doğrulanmış veriye dayandırılır.

Bu derste ne öğreneceğiz?

Bu derste, bir ölçüm cihazının gösterdiği değer ile bilinen referans değer arasındaki ilişkinin nasıl denetlendiğini öğreneceğiz. Kalibrasyon ile doğrulama arasındaki farkı, izlenebilirlik zincirinin nasıl kurulduğunu inceleyeceğiz. Ölçüm hatasının, yüzde hatanın ve düzeltme değerinin nasıl hesaplandığını adım adım uygulayacağız. İzin verilen toleransın ölçüm aralığı ile cihaz sınıfından nasıl bulunduğunu, kalibrasyon aralığının neden sabit süre olmadığını ve kayıt ile etiketleme düzeninin neden zorunlu olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca ölçüm güvenilirliğini belirleyen dört koşulu birlikte değerlendireceğiz.

Ön bilgi

Üç kavramı baştan ayırmak gerekir. Gösterge, cihazın ekranda gösterdiği değerdir. Referans değer, bilinen ve doğru kabul edilen değerdir. Ölçüm hatası ise bu ikisi arasındaki farktır. Kalibrasyon tam olarak bu farkın denetlenmesidir.

İkinci ön bilgi izlenebilirlik kavramıdır. İzlenebilirlik, ölçüm sonucunun kesintisiz bir belge zinciriyle bilinen referansa bağlanmasıdır. Bu zincirin ilk halkası cihazın kalibrasyon kaydıdır; kayıt yoksa sonuç geriye dönük olarak kanıtlanamaz.

Üçüncü ön bilgi düzeltme değeri kavramıdır. Düzeltme değeri, referans değerden ölçülen değerin çıkarılmasıyla bulunur. Bu değer, cihazın okumasından çıkarılıp sonuca eklenirse kalibre edilmiş sonuç elde edilir. Düzeltme uygulanmazsa kalibrasyon kaydı yalnızca belge olarak kalır ve ölçümde kullanılmaz.

Ölçüm Güvenilirliğini Belirleyen Dört Koşul

Bir ölçümün güvenilir sayılması için dört koşulun birlikte sağlanması gerekir:

Dördü de sağlanmadan alınan bir ölçüm, kalibrasyonlu bir cihaz kullanılmış olsa bile güvenilmez sayılır. Ölçüm güvenilirliği, cihazın tek başına değil cihaz, ortam, yöntem ve insan bileşenlerinin birlikte oluşturduğu bir sonuçtur.

Basit örnek

Bir ampermetre 10,08 A göstermektedir ve referans değer 10,00 A'dir. Ölçüm hatası, ölçülen değerden referans değerin çıkarılmasıdır: 10,08 − 10,00 = 0,08 A bulunur.

Yüzde hata, ölçüm hatasının referans değere bölünmesiyle bulunur: 0,08 ÷ 10,00 = 0,008. Yüzde olarak %0,8 sapma elde edilir.

Düzeltme değeri, referans değerden ölçülen değerin çıkarılmasıdır: 10,00 − 10,08 = −0,08 A. Bu değer, cihazın okumasından çıkarılırsa sonuç tam olarak referans değere yaklaşır.

İzin verilen tolerans ise ölçüm aralığı ile cihaz sınıfı yüzdesinin çarpımıdır. Ölçüm aralığı 16 birim, cihaz sınıfı %1,5 ise tolerans: 16 × 0,015 = 0,24 birim bulunur. Ölçülen 0,08 birimlik sapma, 0,24 birimlik toleransın içindedir; cihaz kabul edilir.

İleri örnek

Bir bakım ekibinin elinde aşağıdaki veriler vardır:

Bu verilerden üç cihaz için ölçüm hatası, yüzde hata, düzeltme değeri ve izin verilen tolerans hesaplanır; ayrıca yıllık kullanım sayısı bulunur. Hesap sonunda her cihaz için "kabul" ya da "red" kararı verilir.

Adım adım çözülmüş örnek

Soru: Yukarıdaki üç cihazın ölçüm hatasını, yüzde hatasını, düzeltme değerini ve izin verilen toleransını hesaplayınız. Yıllık kullanım sayısını bulunuz ve her cihaz için kabul ya da ret kararı veriniz.

Adım 1 — Manometre 1 ölçüm hatası. 5,12 − 5,00 = 0,12 bar. Cihaz referanstan yüksek okumaktadır.

Adım 2 — Manometre 1 yüzde hatası. 0,12 ÷ 5,00 = 0,024. Yüzde olarak %2,4 sapma bulunur.

Adım 3 — Manometre 1 düzeltme değeri. 5,00 − 5,12 = −0,12 bar. Cihazın okumasından bu değer çıkarılır.

Adım 4 — Manometre 1 toleransı. 16 × 0,015 = 0,24 bar. Ölçüm hatası 0,12 bar, tolerans 0,24 bar. 0,12 < 0,24 olduğundan hata tolerans içindedir; kabul edilir.

Adım 5 — Manometre 2 ölçüm hatası. 5,42 − 5,00 = 0,42 bar.

Adım 6 — Manometre 2 yüzde hatası. 0,42 ÷ 5,00 = 0,084. Yüzde olarak %8,4 sapma bulunur.

Adım 7 — Manometre 2 toleransı. Tolerans aynı aralık ve sınıf için değişmez: 16 × 0,015 = 0,24 bar. Ölçüm hatası 0,42 bar, tolerans 0,24 bar. 0,42 > 0,24 olduğundan hata tolerans dışındadır; reddedilir. Cihaz kullanımdan kaldırılır ve düzeltme ya da değiştirme yoluna gidilir.

Adım 8 — Termometre ölçüm hatası ve yüzde hatası. Ölçüm hatası: 90,8 − 90,0 = 0,8 °C. Yüzde hata: 0,8 ÷ 90,0 = 0,00889. Yüzde olarak %0,89 sapma bulunur. Düzeltme değeri: 90,0 − 90,8 = −0,8 °C.

Adım 9 — Termometre toleransı. 200 × 0,01 = 2,0 °C. Ölçüm hatası 0,8 °C, tolerans 2,0 °C. 0,8 < 2,0 olduğundan kabul edilir. Dikkat çeken nokta şudur: yüzde hata manometre 1'den küçük olsa da mutlak hata daha büyüktür; kabul kararı yüzdeye değil mutlak hataya ve toleransa göre verilir.

Adım 10 — Yıllık kullanım sayısı. Manometreler: günde 4 kez kullanılır ve yılda 300 gün çalışılır. 4 × 300 = 1200 kullanım. Termometre: haftada 2 kez kullanılır ve yılda 300 gün çalışılır. 2 × 300 = 600 kullanım. Yıllık kullanım sayısı, kalibrasyon aralığının belirlenmesinde ve cihazın öncelik sırasına konur.

Adım 11 — Denetim. Üç cihazdan ikisi kabul, biri ret almıştır. Karar yalnızca mutlak hata ile tolerans karşılaştırmasına dayanmıştır; yüzde hata karar ölçütü değildir. Ayrıca ölçüm aralığı farklı olduğu için termometre yüzde olarak en küçük sapmaya sahip olmasına rağmen mutlak hatası manometre 1'den büyüktür. Bu, "yüzde sapma küçükse cihaz güvenilirdir" yanılgısını gösterir.

Kavram karşılaştırma tablosu

KavramNe ölçerBirimNasıl bulunurYanlış uygulanırsa
Ölçüm hatasıGösterge ile referans arasındaki farkölçüm birimiÖlçülen değer eksi referans değerHata gizlenir
Yüzde hataHatanın göreli büyüklüğüyüzdeÖlçüm hatası ÷ referans değerKabul ölçütü sanılır
Düzeltme değeriOkumadan çıkarılacak payölçüm birimiReferans değer eksi ölçülen değerKalibrasyon uygulanmaz
İzin verilen toleransKabul aralığının genişliğiölçüm birimiÖlçüm aralığı × cihaz sınıfı yüzdesiYanlış cihaz kabul edilir
Kalibrasyon aralığıİki denetim arasındaki süreayKullanım sıklığı ve koşulla belirlenirCihaz süresiz kullanılır
İzlenebilirlikÖlçümün belge zincirine bağlanmasımetinKesintisiz kalibrasyon kaydı zinciriSonuç kanıt değeri taşımaz
DoğrulamaBelirli noktadaki karşılaştırmametinÖlçüm sonucunun referansla karşılaştırılmasıKalibrasyonla karıştırılır
Yıllık kullanım sayısıCihazın yılda kaç kez ölçüm yaptığıkullanımGünlük kullanım × çalışma gün sayısıÖnceliklendirme yapılamaz
Düzeltme uygulamasıDüzeltmenin sonuca eklenmesiişlemOkumadan düzeltme değeri çıkarılırKayıt kâğıtta kalır

Tabloyu okurken şu ayrım önemlidir: ölçüm hatası mutlak büyüklüktür, yüzde hata göreli büyüklüktür ve izin verilen tolerans kabul sınırıdır. Karar, yüzde hataya değil mutlak hata ile toleransın karşılaştırılmasına dayanır. Düzeltme değeri ise hatanın ters işaretlidir; hata artıysa düzeltme eksi çıkar.

Sık Yapılan Hatalar

Özet

Kalibrasyon, bir ölçüm cihazının gösterdiği değer ile bilinen referans değer arasındaki ilişkinin denetlenmesidir; kalibre olmayan cihazla alınan ölçüm güvenilir değildir. Ölçüm hatası, ölçülen değerden referans değerin çıkarılmasıdır; 10,08 eksi 10,00 farkı 0,08 A verir. Yüzde hata, ölçüm hatasının referans değere bölünmesiyle bulunur; 0,08 ÷ 10,00 çarpımı yüzde 0,8 sapma verir. Düzeltme değeri, referans değerden ölçülen değerin çıkarılmasıdır; hata artıysa düzeltme eksi çıkar ve okumadan bu değer çıkarılarak kalibre edilmiş sonuç elde edilir. İzin verilen tolerans, ölçüm aralığı ile cihaz sınıfı yüzdesinin çarpımıdır; 16 × 0,015 çarpımı 0,24 birim tolerans bulunur. Bir cihaz, ölçüm hatası toleransın içindeyse kabul edilir, dışındaysa reddedilir; bu karar yüzde hataya değil mutlak hataya dayanır. Örnek vakada 5,12 bar ölçülen bir manometrede hata 0,12 bar, tolerans 0,24 bar olduğu için kabul edilir; 5,42 bar ölçülende hata 0,42 bar toleransı aştığı için reddedilir. Yüzde hatası en küçük olan cihaz mutlak hatası en büyük olabilir; bu nedenle iki büyüklük ayrı değerlendirilir. Doğrulama, cihazın belirli bir noktadaki ölçüm sonucunun referansla karşılaştırılmasıdır. İzlenebilirlik, ölçüm sonucunun kesintisiz bir belge zinciriyle bilinen referansa bağlanmasıdır ve bu zincirin ilk halkası kalibrasyon kaydıdır. Kalibrasyon aralığı sabit süre değildir; kullanım sıklığı, çevre sıcaklığı, titreşim, darbe, cihazın kararlılığı ve üretici önerisi birlikte değerlendirilir. Yıllık kullanım sayısı, günlük kullanımın çalışma gün sayısıyla çarpılmasıyla bulunur ve önceliklendirmede kullanılır; günde 4 kez ve 300 gün için 4 × 300 çarpımı 1200 kullanım bulunur. Her kalibrasyonda cihaz kodu, ölçüm tarihi, ölçülen değer, referans değer, sapma, düzeltme ve bir sonraki kalibrasyon tarihi yazılır; cihaz üzerindeki etiket son kalibrasyon ve geçerlilik tarihini gösterir. Ölçüm güvenilirliğini cihazın kalibrasyon durumu, uygun ölçüm aralığı, ölçüm yeri ve ölçüm yöntemi birlikte belirler.

Kendini dene

  1. Bir ampermetre 10,08 A gösteriyor, referans değer 10,00 A ise ölçüm hatası kaç amperdir?
  2. Yukarıdaki ölçümde yüzde hata kaçtır?
  3. Ölçüm aralığı 16 birim, cihaz sınıfı yüzde 1,5 olan bir cihazın izin verilen toleransı kaç birimdir?
  4. Ölçülen değer 5,42 bar, referans değer 5,00 bar, tolerans 0,24 bar ise bu cihaz kabul edilir mi?
  5. Ölçülen değer 90,8 °C, referans değer 90,0 °C ise düzeltme değeri kaç °C'dir ve okumadan hangi yönde uygulanır?
  6. Ölçüm aralığı 200 °C, cihaz sınıfı yüzde 1,0 olan bir termometrenin toleransı kaç °C'dir?
  7. Bir cihaz günde 4 kez, yılda 300 gün kullanılıyorsa yıllık kullanım sayısı kaçtır?
  8. Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyon kaydı yazmazsa cihazın ölçümü kanıt değeri taşımaz: (a) cihaz kodu, (b) ölçüm tarihi, (c) referans değer, (d) yalnızca cihazın rengi.

Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği — Sık Sorulan Sorular

Bu derste ne öğreneceğiz?

Bu derste, bir ölçüm cihazının gösterdiği değer ile bilinen referans değer arasındaki ilişkinin nasıl denetlendiğini öğreneceğiz. Kalibrasyon ile doğrulama arasındaki farkı, izlenebilirlik zincirinin nasıl kurulduğunu inceleyeceğiz. Ölçüm hatasının, yüzde hatanın ve düzeltme değerinin nasıl hesaplandığını adım adım…

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon, bir ölçüm cihazının gösterdiği değer ile bilinen referans değer arasındaki ilişkinin denetlenmesidir. Kalibre olmamış bir cihazla alınan ölçüm güvenilmezdir ve rapora yazılamaz. Servis işletmesinde basınç, sıcaklık, debi ve elektrik ölçümleri kararların dayanağı olduğu için kalibrasyon yalnız cihaz işlemi…

Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği konusunda sık yapılan hatalar nelerdir?

Kalibrasyonu periyodik bakım sanmak: Bakım cihazı çalışır tutar, kalibrasyon ise ölçüm doğruluğunu doğrular; biri diğerinin yerine geçmez. Tarihi geçmiş cihazı kullanmak: Süresi dolmuş cihazla alınan ölçüm rapora yazılırsa veri güvenilmez olur ve karar yanlış kurulur.

Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği için hangi formüller ve kurallar kullanılır?

Ölçüm hatası = Ölçülen değer - Referans değer · Yüzde hata = (Ölçülen - Referans) / Referans x 100 · Düzeltme değeri = Referans değer - Ölçülen değer · İzin verilen tolerans = Ölçüm aralığı x Cihaz sınıfı yüzdesi

Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği kazanımları nelerdir?

Kalibrasyon ve doğrulama kavramlarını ayırt eder. Ölçüm hatası ve yüzde sapmayı hesaplar. Cihaz sınıfına göre izin verilen toleransı bulur.

Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği Kazanımları

Örnek Sorular ve Çözümleri

Örnek Soru 1 kolay

Kalibrasyon işlemi nasıl tanımlanır?

  1. A) Cihazın gösterdiği değer ile referans değer arasındaki ilişkinin denetlenmesi.
  2. B) Pratikte cihazın periyodik bakımı.
  3. C) Cihazın dış yüzeyinin temizlenmesi.
  4. D) Pratikte cihazın yenilenmesi.
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Cihazın gösterdiği değer ile referans değer arasındaki ilişkinin denetlenmesi.

Kalibrasyon, ölçüm cihazının gösterimi ile bilinen referans arasındaki uyumu ölçen işlemdir; bakım ve temizlikten farklıdır.

Örnek Soru 2 orta

Referans değeri 10,00 A olan bir cihaz 10,08 A gösteriyorsa ölçüm hatası ve yüzde hata nedir?

  1. A) Hata 0,08 A, yüzde hata 0,8
  2. B) Hata 0,08 A, yüzde hata 8,0
  3. C) Hata 10,08 A, yüzde hata 0,8
  4. D) Hata 0,08 A, yüzde hata 1,25
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Hata 0,08 A, yüzde hata 0,8

Ölçüm hatası = ölçülen - referans. Fark 10,08 eksi 10,00 ile 0,08 A bulunur ve 0,08 / 10,00 çarpımı sonucu = yüzde 0,8 hata verir.

Örnek Soru 3 zor

Aşağıdaki uygulamada hata vardır: kalibrasyon tarihi geçmiş bir cihazla alınan ölçüm sonucu rapora yazılmıştır. Bu ölçümün sonucu nedir?

  1. A) Cihazın markası bellidir.
  2. B) Ölçüm tarihi bellidir.
  3. C) Raporun sayfa sayısı azalır.
  4. D) Süresi geçmiş cihazla alınan ölçüm güvenilir kabul edilemez.
Cevabı göster

Doğru cevap: D) Süresi geçmiş cihazla alınan ölçüm güvenilir kabul edilemez.

Süresi geçmiş cihazla kavramı Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği konusunun temel bir kavramıdır. Detaylar konu anlatımında verilmiştir.

Sıradaki adım

Konu anlatımları hesapsız okunur. Quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

DersTeders ile devam et

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme için çalışma yolu

  1. OkuKonu anlatımını bu sayfada bitir.
  2. Soru çözÖrnekleri çöz, cevabı açıklamayla karşılaştır.
  3. Quiz ile pekiştirHesapla kendini ölç.

Slaytla adım adım öğren · Tüm dersler · Ana sayfa

Hesap açTüm dersleri keşfet

Konu anlatımları hesapsız okunur; quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

Bu sayfa Kalibrasyon ve Ölçüm Güvenilirliği konusunun anlatımını, kazanımlarını ve örnek sorularını içerir. Konuyla ilgili tüm sorular için testi çöz, diğer konular için DersTeders ana sayfasına geçebilirsin.

Bu konunun öğretmen materyallerini (ders planı, çalışma kâğıdı, çözümlü soru bankası, rubrik) yazdırabilirsin: Yazıcı çıktısı modülünü aç