9. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Isı Kaybı Hesabı ve Kazan Kapasitesi Soruları ve Çözümleri

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 9. Sınıf · 2 soru

Isı Kaybı Hesabı ve Kazan Kapasitesi konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Isı Kaybı Hesabı ve Kazan Kapasitesi konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

7,5 m² duvar alanında U 1,7 ve sıcaklık farkı 20 K iken duvar kaybı kaç Watt'tır?

  1. A) 82,5 W
  2. B) 150 W
  3. C) 258 W
  4. D) 255 W
Cevabı göster

Doğru cevap: D) 255 W

1,7 × 7,5 × 20 = 255 W bulunur. 258 W değeri 1,72 katsayısıyla hesaplanan yuvarlanmış karşılıktır; 82,5 W yalıtımlı durumda çıkar.

Soru 2

5 m × 4 m × 2,6 m ölçüsünde bir odanın hacmi kaç metreküptür?

  1. A) 52 m³
  2. B) 20 m³
  3. C) 26 m³
  4. D) 104 m³
Cevabı göster

Doğru cevap: A) 52 m³

Hacim 5 × 4 × 2,6 = 52 m³'tür. 26 m³ değeri 52 m³ hacmin saatte 0,5 kez hava değişimiyle alınan saatlik hacimdir.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.