9. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Eşpotansiyel Bağlantı ve Topraklama Kesit Alanı Soruları ve Çözümleri

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 9. Sınıf · 2 soru

Eşpotansiyel Bağlantı ve Topraklama Kesit Alanı konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Eşpotansiyel Bağlantı ve Topraklama Kesit Alanı konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Toplam kesiti 24 mm² olan koruyucu iletkenler için ana eşpotansiyel kesiti ne olmalıdır?

  1. A) 6 mm²
  2. B) 12 mm²
  3. C) 10 mm²
  4. D) 24 mm²
Cevabı göster

Doğru cevap: C) 10 mm²

24 mm² değeri 16 ile 35 mm² arasında olduğu için orta kademe uygulanır ve ana eşpotansiyel bağlantı iletkeni 10 mm² seçilir.

Soru 2

Koruyucu ve eşpotansiyel bağlantı sürekliliği için en az kaç amper ölçüm akımı kullanılır?

  1. A) 10 A
  2. B) 0,2 A
  3. C) 1 A
  4. D) 30 A
Cevabı göster

Doğru cevap: A) 10 A

Koruyucu ve eşpotansiyel bağlantı iletkenleri için en az 10 A ölçüm akımı kullanılır. Genel tesisat iletkenlerinde bu alt sınır 200 mA'dır.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.

İlgili Konular