Topraklama ve Kaçak Akım Koruması Soruları ve Çözümleri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi · 9. Sınıf · 2 soru

Topraklama ve Kaçak Akım Koruması konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Topraklama ve Kaçak Akım Koruması konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

500 V test gerilimiyle ölçülen sızıntı akımı 0,0005 A ise izolasyon direnci nedir?

  1. A) 2500 Ω
  2. B) 250000 Ω
  3. C) 1000000 Ω
  4. D) 2500000 Ω
Cevabı göster

Doğru cevap: C) 1000000 Ω

İzolasyon direnci test geriliminin sızıntı akımına bölünmesiyle bulunur: 500 / 0,0005 = 1000000 Ω hesaplanır. Bu değer 1 MΩ sınırına denk gelir.

Soru 2

TT sisteminde 30 mA anma değerli bir röle için kabul edilebilen en büyük toprak direnci nedir?

  1. A) 2500 Ω
  2. B) 1667 Ω
  3. C) 1500 Ω
  4. D) 3333 Ω
Cevabı göster

Doğru cevap: B) 1667 Ω

Güvenlik koşulu toprak direnci ile anma akımının çarpımının 50 V altında kalmasıdır: 50 / 0,03 = 1667 Ω sınırı bulunur.