12. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Devreye Alma ve Kabul

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 12. Sınıf · İş Yeri ve İSG

Konu Anlatımı

Bu derste ne öğreneceğiz?

Bu derste, bir tesisat işinin yalnızca tamamlanmış olmasının yeterli olmadığını ve teslimin ölçümle nasıl kanıtlandığını öğreneceğiz. Devreye alma ile kabul arasındaki farkı, geçici kabul ile kesin kabulün ayrımını ve her birinin hangi ölçümü dayandırdığını inceleyeceğiz. Üç fazlı bir motorun devreye alma akımının, bir borudaki hacim debisinin ve ölçülen değerin tasarım değerinden ne kadar saptığının nasıl hesaplandığını adım adım uygulayacağız. Ayrıca bir kusurun giderildikten sonra neden yeniden ölçüm yapılması gerektiğini ve kabul dosyasının hangi belgeleri içermesi gerektiğini öğreneceğiz.

Ön bilgi

İki kavramı baştan ayırmak gerekir. Tamamlama, işçiliğin bittiğini anlatır ve gözle anlaşılır. Devreye alma ise sistemin tasarım değerlerinde çalıştığının ölçümle gösterilmesidir. Tamamlanmış ama hiç ölçülmemiş bir sistem devreye alınmış sayılmaz.

İkinci ön bilgi kabul kavramıdır. Kabul, ölçüm sonuçlarının kabul kriterleriyle karşılaştırılıp karara bağlanmasıdır. Yani kabul, ölçümün kendisi değil, ölçümün değerlendirilmesidir. Ölçümü yapan kişi kabul kararını veremez; bu iki görev birbirinden ayrılır.

Üçüncü ön bilgi ölçüm aracı kavramıdır. Ölçüm sonucu, aracın doğruluğuna bağlıdır. Kalibrasyonu bilinmeyen ya da süresi geçmiş bir cihazla alınan değer, kabulde kanıt değeri taşımaz. Bu nedenle devreye alma dosyasına ölçüm cihazının kalibrasyon kaydı da eklenir.

Devreye Alma ve Kabul Kavramı

Bir tesisat işi bittiğinde çalışması yeterli sayılmaz; kurulumun tasarıma uygun yapıldığının ölçümle gösterilmesi gerekir. Devreye alma, sistemin tasarım değerlerinde çalıştığını ölçerek gösteren süreçtir. Kabul ise ölçüm sonuçlarının ve belgelerin taraflarca incelenip işin sonuçlandırılmasıdır. Kabul, işletmenin sorumluluğu devraldığı ve garanti süresinin başladığı andır.

Devreye Alma Aşamaları

Süreç genellikle şu sırayla yürür: saha ön kontrolü, izolasyon ölçümü, boru test basıncı uygulaması, sızdırmazlık testi, debi ve akım ölçümü, ardından ısıtma veya soğutma performansının ölçülmesi. Her aşamanın ölçüm sonucu, ölçümü yapan kişi ve tarihiyle kayda geçer. Ölçüm sırasında tespit edilen uyumsuzluklar kusur listesine yazılır. Ölçüm cihazlarının ölçüm aralığı ve geçerliliği testten önce kontrol edilir.

Kabul Türleri ve Kriterler

Genellikle önce geçici kabul yapılır, kusurlar giderilir ve yeniden ölçüm yapıldıktan sonra kesin kabul gerçekleştirilir. Kabul kriterleri proje dosyasında yazılıdır: ölçüm sonuçları kabul değerleri aralığında olmalı, geçici kabulde tespit edilen kusurlar tamamlanmış olmalıdır. Kabul toplantısı tutanakla belgelenir; katılımcılar, tarih ve alınan kararlar yazılır.

Kusur Takibi ve Yeniden Ölçüm

Ölçüm sırasında karşılaşılan her uyumsuzluk kusur listesine yazılır; madde, sorumlusu ve tamamlanma süresi belirtilerek imzalanır. Kusur giderildikten sonra yalnızca görsel kontrolle yetinilmez, ilgili ölçüm yeniden yapılır ve sonuç ilk kaydın yanına eklenir. Bu yöntem, düzeltmenin gerçekten işe yaradığını belgelediği gibi sonraki sorumluluk tartışmalarını da kapatır. Termin tarihi geçen maddeler varsa durum kabul dosyasında ayrıca not edilir.

Kabul Dosyası ve Belgeler

Kabul dosyasında gerçekleşmiş durumu gösteren çizimler, test kayıtları, ölçüm raporları, garanti belgeleri ve kullanma bakım talimatı bulunur. Bu dosya ileride arıza tespitinde ve sistem genişletme çalışmalarında yol gösterir; eksik belge kabulin tamamlanmasını engeller. Dosyada ölçüm yapılmadan kabul kararı verilmişse dayanak eksik kalır.

Kullanıcı Eğitimi ve Sorumluluk Devri

Kabulde işletme personeline sistemi çalıştırma, kullanma ve temel arıza giderme bilgisi verilir; bu eğitim kayıt altına alınır. Sorumluluk devri, işletmenin günlük çalıştırma ve periyodik bakım yükümlülüğünü üstlendiği andır. Kurulum tarafından verilen eğitim tamamlanmadan sorumluluk devri tamamlanmış sayılmaz.

Bu derste ne öğreneceğiz?

Bu derste, tamamlanmış bir tesisat kurulumunun neden tek başına işe yaramadığını ve teslimin ölçümle nasıl kanıtlandığını öğreneceğiz. Devreye alma ile kabul arasındaki farkı, geçici kabul ile kesin kabulün ayrımını ve her birinin hangi ölçümü dayandırdığını inceleyeceğiz. Üç fazlı bir motorun devreye alma akımının, bir borudaki hacim debisinin ve ölçülen değerin tasarım değerinden ne kadar saptığının nasıl hesaplandığını adım adım uygulayacağız. Ayrıca bir kusurun giderildikten sonra neden yeniden ölçüm yapılması gerektiğini ve kabul dosyasının hangi belgeleri içermesi gerektiğini öğreneceğiz.

Ön bilgi

İki kavramı baştan ayırmak gerekir. Tamamlama, işçiliğin bittiğini anlatır ve gözle anlaşılır. Devreye alma ise sistemin tasarım değerlerinde çalıştığının ölçümle gösterilmesidir. Tamamlanmış ama hiç ölçülmemiş bir sistem devreye alınmış sayılmaz.

İkinci ön bilgi kabul kavramıdır. Kabul, ölçüm sonuçlarının kabul kriterleriyle karşılaştırılıp karara bağlanmasıdır. Yani kabul, ölçümün kendisi değil, ölçümün değerlendirilmesidir. Ölçümü yapan kişi kabul kararını veremez; bu iki görev birbirinden ayrılır.

Üçüncü ön bilgi ölçüm aracı kavramıdır. Ölçüm sonucu, aracın doğruluğuna bağlıdır. Kalibrasyonu bilinmeyen ya da süresi geçmiş bir cihazla alınan değer, kabulde kanıt değeri taşımaz. Bu nedenle devreye alma dosyasına ölçüm cihazının kalibrasyon kaydı da eklenir.

Ölçüm ve Kabul Kavramları Arasındaki Bağ

Devreye alma, kabul ve işletme arasındaki sıra, karar zincirinin temelidir. Sıra şöyledir:

Her aşamanın sonunda uyum veya sapma kararı verilir. Uyum, ölçülen değerin kabul aralığında olduğudur. Sapma, aralığın dışına çıkma durumudur ve kusur listesine yazılır. Bu yüzden devreye alma, tek bir büyük ölçüm değil, birbirini besleyen küçük ölçümler zinciridir.

Basit örnek

Üç fazlı bir motor devreye alınacaktır. Anampa gücü 5,5 kW, gerilim 400 V ve güç katsayısı 0,85'tir. Devreye alma akımı, güç formülüyle bulunur: 5,5 kW = 5500 W olduğundan akım = 5500 ÷ (1,732 × 400 × 0,85). Çarpım: 1,732 × 400 = 692,8; 692,8 × 0,85 = 588,88. Bölme: 5500 ÷ 588,88 = 9,34 A bulunur. Motor 9,3 A akımla devreye alınabilir.

İkinci örnekte iç çapı 25 mm olan bir boruda 2 m/s hızla su akışı aranır. Kesit alanı, daire formülüyle bulunur: alan = π × 0,025² ÷ 4 = 3,1416 × 0,000625 ÷ 4 = 0,000491 m². Debi, kesit alanı ile hızın çarpımıdır: 0,000491 × 2 = 0,000982 m³/s. Bu değer litre cinsine çevrilir: 0,000982 m³/s × 1000 = 0,982 L/s. Dakikaya çevrilir: 0,982 × 60 = 58,9 L/dk bulunur.

İleri örnek

Bir tesisat devreye alınacaktır ve elde dört ölçüm sonucu vardır:

Bunlardan dört değer hesaplanır. Devreye alma akımı, motor gücünden bulunur. Boru kesit alanı, iç çaptan bulunur. Hacim debisi, kesit alanı ile hızın çarpımıdır. Sapma oranı ise tasarım değeri ile ölçülen değer arasındaki farkın tasarım değerine bölünmesiyle bulunur.

Sapma oranının hesabında dikkat edilecek nokta şudur: farkın mutlak değeri alınır, sonra tasarım değerine bölünür. Böylece sapma daima pozitif bir büyüklük olarak çıkar ve yüzde olarak ifade edilebilir. Eksi çıkan sapma, ölçümün tasarımın altında kaldığını gösterir; işaret atılırsa sapma yönü kaybolur ve kabul kararı yanıltıcı olur.

Adım adım çözülmüş örnek

Soru: Yukarıdaki tesisat için motorun devreye alma akımını, borudaki hacim debisini ve debi sapma oranını hesaplayınız. Devreye alma akımı 20 A anma akımının üzerindeyse kabul kriteri sağlanmış sayılır. Sapma oranı için kabul toleransı %10'dur.

Adım 1 — Devreye alma akımı. Payda hesaplanır: 1,732 × 400 = 692,8 V. Güç katsayısı ile çarpılır: 692,8 × 0,85 = 588,88. Motor gücü watta çevrilir: 11 kW = 11000 W. Bölme yapılır: 11000 ÷ 588,88 = 18,68 A. Sonuç 18,7 A'dir. Bu değer, anma akımı olan 20 A'nın altındadır; devreye alma akımı kriteri sağlanmıştır.

Adım 2 — Kesit alanı. İç çap metreye çevrilir: 32 mm = 0,032 m. Alan hesaplanır: alan = π × 0,032² ÷ 4. Önce kare alınır: 0,032² = 0,001024. π ile çarpılır: 3,1416 × 0,001024 = 0,003217 m². Dörde bölünür: 0,003217 ÷ 4 = 0,000804 m². Sonuç 0,000804 m²'dir.

Adım 3 — Hacim debisi. Kesit alanı hızla çarpılır: 0,000804 × 1,5 = 0,001206 m³/s. Litreye çevrilir: 0,001206 × 1000 = 1,206 L/s. Dakikaya çevrilir: 1,206 × 60 = 72,4 L/dk. Sonuç 72,4 L/dk'dir.

Adım 4 — Sapma oranı. Önce mutlak fark alınır: tasarım 2,00 L/dk, ölçülen 1,78 L/dk olduğuna göre fark = |2,00 − 1,78| = 0,22 L/dk. Fark, tasarım değerine bölünür: 0,22 ÷ 2,00 = 0,11. Yüzde olarak %11 bulunur.

Adım 5 — Kabul kararı. Tolerans %10'dur. Ölçülen sapma %11 olduğu için tolerans aşılmıştır. Bu sonuç, sistemin tasarım debisine ulaşmadığını gösterir. Kusur listesine yazılır; akış sağlayan pompa, dirençli hortum, kısılmış boru, kirli filtre ya da debi kısıtlayıcı valv incelenir. Kusur giderildikten sonra yeniden ölçüm yapılır.

Adım 6 — Test süresi. Toplam test süresi, üç darbenin toplamıdır. Basınç yükseltme 20 dakika, sabit bekleme 30 dakika, düşüş ölçümü 10 dakika olarak planlanmışsa toplam süre: 20 + 30 + 10 = 60 dakika bulunur.

Adım 7 — Denetim. Üç sonuç üç farklı büyüklüktür: akım amper, debi litre/dakika, sapma oranı yüzdedir. Bunlar birbirine çevrilemez. Tabloyu okurken birimin satırının altında olduğuna ve sapmanın işaretinin mutlak farkla alındığına dikkat etmek, kabul kararının yanlış verilmesini önler.

Kavram karşılaştırma tablosu

KavramNe ölçerBirimNasıl bulunurYanlış uygulanırsa
Tamamlamaİşçiliğin bittiği olgugözleMontajın son kontrolüÖlçümsüz iş teslim edilir
Devreye almaTasarım değerlerinde çalıştığının kanıtıçeşitli ölçümBasınç, akım, debi, performans ölçümüÖlçüm yapılmadan kabul edilir
İzolasyon ölçümüYalıtım direncimegaomİzolasyon direnci cihazı ile ölçülürİnsan güvenliği risksiz sayılır
Test basıncıBoru ve bağlantı yalıtımıbarİşletme basıncı × şartname katsayısıZayıf bağlantı kaçırılır
Sapma oranıÖlçülen değerin tasarımdan uzaklığıyüzdeMutlak fark ÷ tasarım değeriKabul kararı yanlış verilir
Geçici kabulKusur listesiyle çalışmaya başlamatarihÖlçüm sonrası ön kabulKusurlar izlemden çıkar
Kesin kabulKusursuz teslimtarihKusurlar kapandıktan sonraGaranti süresi yanlış başlar
Kusur kaydıAçık uyumsuzlukların listesimaddeMadde, sorumlusu, termin yazılarakKusur kayıp gitmez
Kabul dosyasıGerçekleşmiş durumun kanıtıbelgeÇizim, test kaydı, ölçüm raporu, eğitim kaydıSorunun kaynağı bulunamaz

Tabloyu okurken şu ayrım önemlidir: devreye alma ölçümün kendisidir, kabul ise ölçümün değerlendirilmesidir. Sapma oranı ise yüzde cinsinden olduğu için toleransla doğrudan karşılaştırılır; sapma ile ölçülen değer birbirine karıştırılmamalıdır. Geçici kabul ve kesin kabul ise iki ayrı tarihtir ve ikisi arasında kusur kapama süresi bulunur.

Sık Yapılan Hatalar

Özet

Devreye alma, sistemin tasarım değerlerinde çalıştığının ölçümle gösterilmesidir; kabul ise bu ölçümlerin kabul kriterleriyle karşılaştırılıp karara bağlanmasıdır. Süreç sırası şöyledir: saha ön kontrolü, izolasyon ölçümü, boru test basıncı, sızdırmazlık testi, debi ve akım ölçümü, performans ölçümü. Devreye alma akımı, üç fazlı bir sistemde 5500 ÷ (1,732 × 400 × 0,85) bölmesiyle 9,3 A bulunur. Kesit alanı, iç çapı 25 mm olan bir boruda π × 0,025² ÷ 4 işlemiyle 0,000491 m² olur; bu alan 2 m/s hızla çarpıldığında debi 58,9 L/dk bulunur. Sapma oranı, tasarım 2,00 L/dk ve ölçülen 1,78 L/dk için |2,00 − 1,78| farkının tasarım değerine bölünmesiyle %11 verir ve bu değer %10 toleransı aşar. Toplam test süresi, 20 dakika yükseltme, 30 dakika bekleme ve 10 dakika düşüş ölçümü toplandığında 60 dakikadır. Genellikle önce geçici kabul yapılır, kusurlar giderilir, yeniden ölçüm yapılır ve kesin kabul gerçekleştirilir. Her uyumsuzluk kusur listesine sorumlusu ve terminiyle yazılır. Kabul dosyasında çizim, test kaydı, ölçüm raporu, ölçüm cihazı kalibrasyon kaydı, garanti belgesi ve kullanma bakım talimatı bulunur. Kabulde işletme personeline sistemi çalıştırma ve temel arıza giderme eğitimi verilir ve bu eğitim kayıt altına alınır.

Kendini dene

  1. 11 kW gücünde, üç fazlı, 400 V gerilimli ve güç katsayısı 0,85 olan bir motorun devreye alma akımı kaç amperdir?
  2. İç çapı 32 mm olan bir boruda kesit alanı kaç metrekareye yaklaşır (π = 3,1416 alınız)?
  3. İç çapı 32 mm olan bir boruda hedef hız 1,5 m/s iken hacim debisi kaç litre/dakikadır?
  4. Tasarım debisi 2,00 L/dk, ölçülen debi 1,78 L/dk ise sapma oranı yüzde kaçtır?
  5. Tasarım akımı 20 A, ölçülen akım 22 A ise sapma oranı yüzde kaçtır?
  6. Basınç yükseltme 20 dakika, sabit bekleme 30 dakika, düşüş ölçümü 10 dakika ise toplam test süresi kaç dakikadır?
  7. İşletme basıncı 4 bar olan bir boruda test katsayısı 1,5 ise test basıncı kaç bardır?
  8. Aşağıdakilerden hangisi devreye alma ile kabul arasındaki farktır: (a) ikisi de aynı işlemdir, (b) devreye alma ölçüm kabul ise ölçümü değerlendirmedir, (c) kabul yalnızca görsel kontroldür, (d) devreye alma yalnızca motor için yapılır.

Devreye Alma ve Kabul — Sık Sorulan Sorular

Bu derste ne öğreneceğiz?

Bu derste, bir tesisat işinin yalnızca tamamlanmış olmasının yeterli olmadığını ve teslimin ölçümle nasıl kanıtlandığını öğreneceğiz. Devreye alma ile kabul arasındaki farkı, geçici kabul ile kesin kabulün ayrımını ve her birinin hangi ölçümü dayandırdığını inceleyeceğiz. Üç fazlı bir motorun devreye alma akımının…

Devreye Alma ve Kabul nedir?

Bu derste, bir tesisat işinin yalnızca tamamlanmış olmasının yeterli olmadığını ve teslimin ölçümle nasıl kanıtlandığını öğreneceğiz. Devreye alma ile kabul arasındaki farkı, geçici kabul ile kesin kabulün ayrımını ve her birinin hangi ölçümü dayandırdığını inceleyeceğiz. Üç fazlı bir motorun devreye alma akımının…

Devreye Alma ve Kabul konusunda ne öğrenilir?

Devreye alma ölçümü, kabul toplantısından önce yapılır ve kayda geçirilir.

Devreye Alma ve Kabul konusunda sık yapılan hatalar nelerdir?

Ölçüm yapmadan kabul imzalamak: Görsel kontrole dayanarak kabul kararı vermek, sorumluluk devrini sağlıksız bir zemine oturtur ve sonradaki arızaların sorumluluğunu belirsizleştirir. Kusur giderildikten sonra ölçüm yapmamak: Görsel olarak düzelttiğini düşünen kusur için yeniden ölçüm yapılmaması, kusurun sistemde…

Devreye Alma ve Kabul için hangi formüller ve kurallar kullanılır?

Devreye alma akımı = P / (√3 x U x cosφ) · Boru kesit alanı = π x d² / 4 · Hacim debisi = Kesit alanı x Akış hızı · Isı kaybı = Isı katsayısı x Uzunluk x Sıcaklık farkı

Devreye Alma ve Kabul Kazanımları

Örnek Sorular ve Çözümleri

Örnek Soru 1 kolay

Devreye alma ile kabul arasındaki fark nasıl tanımlanır?

  1. A) Devreye alma ölçümleri yapılır; kabul ise ölçüm ve belgelerin incelenip karara bağlanmasıdır.
  2. B) Pratikte ikisi de aynı işlemdir.
  3. C) Devreye alma yalnızca yazılı evrak işlemidir.
  4. D) Kabul, montajdan önce yapılan toplantıdır.
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Devreye alma ölçümleri yapılır; kabul ise ölçüm ve belgelerin incelenip karara bağlanmasıdır.

Devreye alma sahada ölçüm yapmayı, kabul ise ölçüm sonuçlarının ve belgelerin değerlendirilmesini kapsar.

Örnek Soru 2 orta

Üç fazlı 400 V sistemde, 5,5 kW ve cosφ 0,85 olan bir motorun devreye alma akımı kaç A'dır?

  1. A) 16,2 A
  2. B) 8,0 A
  3. C) 13,8 A
  4. D) 9,3 A
Cevabı göster

Doğru cevap: D) 9,3 A

Üç fazlı motor akımı bağıntısı kullanılır. 1,732 x 400 x 0,85 çarpımı 588,9 değerini verir ve 5500 / 588,9 bölmesi 9,3 A sonucunu verir.

Örnek Soru 3 zor

Tasarım debisi 2,4 L/s olan bir ısıtma kolonunda ölçülen debi 2,1 L/s ise durum nasıl değerlendirilir?

  1. A) Yüzde 12,5 sapma var ve kabul edilir.
  2. B) Yüzde 14,3 sapma var ve düzeltme gerekir.
  3. C) Yüzde 12,5 sapma var ve düzeltme gerekir.
  4. D) Yüzde 0,3 sapma var ve kabul edilir.
Cevabı göster

Doğru cevap: C) Yüzde 12,5 sapma var ve düzeltme gerekir.

Sapma oranı farkın tasarım değerine bölünmesiyle bulunur. 0,3 / 2,4 bölmesi yüzde 12,5 sapma sonucunu verir ve tasarım debisine ulaşılmadığı için düzeltme gerekir.

Sıradaki adım

Konu anlatımları hesapsız okunur. Quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

DersTeders ile devam et

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme için çalışma yolu

  1. OkuKonu anlatımını bu sayfada bitir.
  2. Soru çözÖrnekleri çöz, cevabı açıklamayla karşılaştır.
  3. Quiz ile pekiştirHesapla kendini ölç.

Slaytla adım adım öğren · Tüm dersler · Ana sayfa

Hesap açTüm dersleri keşfet

Konu anlatımları hesapsız okunur; quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

Bu sayfa Devreye Alma ve Kabul konusunun anlatımını, kazanımlarını ve örnek sorularını içerir. Konuyla ilgili tüm sorular için testi çöz, diğer konular için DersTeders ana sayfasına geçebilirsin.

Bu konunun öğretmen materyallerini (ders planı, çalışma kâğıdı, çözümlü soru bankası, rubrik) yazdırabilirsin: Yazıcı çıktısı modülünü aç