Soru 1

Arıza bazlı bakımın temel özelliği nedir?

  1. A) Cihazın ömrü bitmeden değiştirilmesidir.
  2. B) Periyodik kontrollerle sürdürülmesidir.
  3. C) Arıza oluştuğunda müdahale edilmesidir.
  4. D) Ölçüm yapılmadan yapılmasıdır.
Cevabı göster

Doğru cevap: C) Arıza oluştuğunda müdahale edilmesidir.

Arıza bazlı bakım, cihazın durmasıyla başlar; pahalıdır ve önleyici bakımla en aza indirilmeye çalışılır.

Soru 2

Aynı cihazın toplam arıza süresi 12 saat ve arıza sayısı 6 ise ortalama onarım süresi kaç saattir?

  1. A) 12 saat
  2. B) 2 saat
  3. C) 72 saat
  4. D) 1 saat
Cevabı göster

Doğru cevap: B) 2 saat

Ortalama onarım süresi = toplam onarım süresi / arıza sayısı. 12 / 6 bölmesi 2 saat sonucunu verir.