11. SınıfEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Giriş/Çıkış Modülleri Soruları ve Çözümleri

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · 11. Sınıf · 2 soru

Giriş/Çıkış Modülleri konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Giriş/Çıkış Modülleri konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Bir diyital girişte LED hiç yanmıyorsa ilk kontrol edilmesi gereken nedir?

  1. A) Programdaki etiket adının değiştirilmesi
  2. B) Besleme gerilimi, kablo ve sensör sinyal seviyesinin ölçülmesi
  3. C) Çıkış rölesinin sökülmesi
  4. D) HMI ekranının yeniden başlatılması
Cevabı göster

Doğru cevap: B) Besleme gerilimi, kablo ve sensör sinyal seviyesinin ölçülmesi

LED yanmıyorsa sinyal modüle hiç ulaşmamış demektir; bu durumda sorun donanım tarafındadır: besleme, kablo, sensör veya bağlantı kontrol edilir. LED yanıyorsa sinyal geliyor demektir, program adresi ve etiket eşleşmesi sorgulanır.

Soru 2

16 bitlik bir analog giriş, 12 bitlik girişe göre hangi üstünlüğü sağlar?

  1. A) Örnekleme süresini otomatik kısaltır
  2. B) Gerilim aralığını kendiliğinden büyütür
  3. C) Aynı aralığı daha ince kademelere bölerek küçük değişimleri ayırt eder
  4. D) Kablo direncini ortadan kaldırır
Cevabı göster

Doğru cevap: C) Aynı aralığı daha ince kademelere bölerek küçük değişimleri ayırt eder

16 bit 65536 kademe, 12 bit 4096 kademedir; aynı aralık paylaştırıldığında kademeler küçülür ve küçük değişimler görülebilir. Çözünürlük yalnız ayırt etme hassasiyetini etkiler, ölçüm aralığını ve örnekleme hızını değiştirmez.