Soru 1

Kablo bağlantısında tork değerini kim belirler?

  1. A) Elektrikçi inisiyatifi
  2. B) En sıkı değer seçilir
  3. C) Üretici verisi ve kalibreli tornavida
  4. D) Tork önemsizdir
Cevabı göster

Doğru cevap: C) Üretici verisi ve kalibreli tornavida

Tork üretici tarafından verilir ve kalibreli tornavidayla uygulanır; sıkı ya da gevşek bağlantı ikisi de hatalıdır.

Soru 2

2,5 mm² iletkenin tablo değeri 23 A'dır ve aynı kanalda iki devre taşınmaktadır. Gruplama faktörü 0,8 alındığında izinli akım kaç amper olur?

  1. A) 23,0 A
  2. B) 16,1 A
  3. C) 11,5 A
  4. D) 18,4 A
Cevabı göster

Doğru cevap: D) 18,4 A

İzinli akım = Tablo değeri × Gruplama faktörü = 23 × 0,8 = 18,4 A bulunur. Hattan bu değerin üzerinde akım çekilmemelidir; aksi hâlde izolasyon ısınır ve bağlantı noktaları hasar görür.