Soru 1
Stop butonunun doğru bağlantısı hangisidir?
- A) NC kontak, paralel
- B) NO kontak, seri
- C) NC kontak, seri
- D) NO kontak, paralel
Cevabı göster
Doğru cevap: C) NC kontak, seri
Stop butonu NC ve seridir; basıldığında açar, kablo koparsa devre açılıp sistemi durdurur (güvenli tasarım).
Soru 2
Acil durdurma butonunun normalde kapalı (NC) kontak ve seri bağlanmasının güvenlik açısından nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Kablo ya da kontak koparsa devrenin enerjisiz kalıp motorun durması için
- B) Butona basıldığında göstergelerle lambanın birlikte sönmesi için
- C) Kumanda devresinin daha az kablo ile tamamlanması için
- D) Bobin geriliminin düşük tutularak ısınmanın önlenmesi için
Cevabı göster
Doğru cevap: A) Kablo ya da kontak koparsa devrenin enerjisiz kalıp motorun durması için
Acil durdurma normalde kapalı kontaktır ve bobin devresine seri bağlanır; butona basıldığında kontaktör bobini enerjisi kesilir. Kablo koparsa ya da kontakt açılmazsa devrenin enerjisiz kalması sayesinde motorun durması garantilenir; bu yüzden acil durdurma asla paralel bağlanmaz.