Örnek Soru 1 kolay
Kumanda devresi neden kumanda transformatörü ile 24 V veya 48 V seviyesinde beslenir?
- A) Dokunulabilir gerilimin güvenli seviyede kalması ve acil stop devresinin güvenilir çalışması için
- B) Motorun verimini artırmak için
- C) Kontaktör bobinlerini soğutmak için
- D) Ana besleme kablo kesitini küçültmek için
Doğru cevap: A) Dokunulabilir gerilimin güvenli seviyede kalması ve acil stop devresinin güvenilir çalışması için
Kumanda transformatörü gerilimi güvenli dokunulabilir sınırın altına indirir; böylece şemaya dokunan operatör şok riskiyle karşılaşmaz ve acil stop devresi bu güvenli hattan beslenir. Motorun verimi ve kablo kesiti bu seçimin nedeni değildir.
Örnek Soru 2 orta
Nominal akımı 10,7 A olan motorun termik (emosyon) rölesinin ayar aralığı ne olmalıdır?
- A) 8,6-9,4 A
- B) 11,8-12,9 A
- C) 9,0-10,0 A
- D) 10,2-11,3 A
Doğru cevap: D) 10,2-11,3 A
Ayar aralığı 0,95 × In ile 1,06 × In arasındadır: 0,95 × 10,7 = 10,2 A ve 1,06 × 10,7 = 11,3 A. Motorun etiket akımı bu bandın içinde kaldığından röle 10,7 A'ya çekilir; diğer aralıklar bandın dışındadır.
Örnek Soru 3 zor
15 kW, 400 V, cosφ 0,85, η 0,87 olan motorun yıldız kontaktörünün AC-3 değeri en az kaç amper olmalıdır?
- A) 8 A
- B) 12 A
- C) 17 A
- D) 29 A
Doğru cevap: C) 17 A
Önce In = 29,3 A bulunur; yıldız kontaktörü kalkış devresinde 0,58 × In değerini taşımalıdır: 0,58 × 29,3 ≈ 17 A. 29 A ana (üçgen) kontaktörün, 17 A'nın altındaki değerler ise yıldız kontaktörünün şartını karşılamaz.