Motor Kumanda Devreleri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi · 11. Sınıf · Kumanda Devreleri

Bir asenkron motorun gücü her ne olursa olsun onu çalıştıran yalnızca güç devresi değildir; start, stop, acil durdurma ve yön komutlarını taşıyan kumanda devresi de en az güç devresi kadar önemlidir. Motor kumanda devresi bu komutları güvenli ve düşük bir gerilimde ileterek kontaktör bobinlerini anahtarlar, motoru aşırı akımdan korur ve istenmeyen kalkışları engeller. Bu konuda bir pano kumanda şemasını okuma, yol verme yöntemlerini ayırt etme ve tüm ayarları motorun etiket verisinden hesaplama kazanımları hedeflenir. Pano şeması okumaya güç devresinden başlanır: besleme hatları L1-L3, ana…

Motor Kumanda Devreleri Kazanımları

Örnek Sorular ve Çözümleri

Örnek Soru 1 kolay

Kumanda devresi neden kumanda transformatörü ile 24 V veya 48 V seviyesinde beslenir?

  1. A) Dokunulabilir gerilimin güvenli seviyede kalması ve acil stop devresinin güvenilir çalışması için
  2. B) Motorun verimini artırmak için
  3. C) Kontaktör bobinlerini soğutmak için
  4. D) Ana besleme kablo kesitini küçültmek için

Doğru cevap: A) Dokunulabilir gerilimin güvenli seviyede kalması ve acil stop devresinin güvenilir çalışması için

Kumanda transformatörü gerilimi güvenli dokunulabilir sınırın altına indirir; böylece şemaya dokunan operatör şok riskiyle karşılaşmaz ve acil stop devresi bu güvenli hattan beslenir. Motorun verimi ve kablo kesiti bu seçimin nedeni değildir.

Örnek Soru 2 orta

Nominal akımı 10,7 A olan motorun termik (emosyon) rölesinin ayar aralığı ne olmalıdır?

  1. A) 8,6-9,4 A
  2. B) 11,8-12,9 A
  3. C) 9,0-10,0 A
  4. D) 10,2-11,3 A

Doğru cevap: D) 10,2-11,3 A

Ayar aralığı 0,95 × In ile 1,06 × In arasındadır: 0,95 × 10,7 = 10,2 A ve 1,06 × 10,7 = 11,3 A. Motorun etiket akımı bu bandın içinde kaldığından röle 10,7 A'ya çekilir; diğer aralıklar bandın dışındadır.

Örnek Soru 3 zor

15 kW, 400 V, cosφ 0,85, η 0,87 olan motorun yıldız kontaktörünün AC-3 değeri en az kaç amper olmalıdır?

  1. A) 8 A
  2. B) 12 A
  3. C) 17 A
  4. D) 29 A

Doğru cevap: C) 17 A

Önce In = 29,3 A bulunur; yıldız kontaktörü kalkış devresinde 0,58 × In değerini taşımalıdır: 0,58 × 29,3 ≈ 17 A. 29 A ana (üçgen) kontaktörün, 17 A'nın altındaki değerler ise yıldız kontaktörünün şartını karşılamaz.

Konu Anlatımının Tamamı

Motor Kumanda Devreleri konu anlatımını açÇözümlü örnekler, formüller, ipuçları ve tüm sorular · 11. Sınıf Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Bu sayfa Motor Kumanda Devreleri konusu için hazırlanmış kısa bir özetdir. Tam içerik için ders sayfasını açabilir, DersTeders ana sayfasından diğer konulara geçebilirsin.