Örnek Soru 1 kolay
Bir asenkron motorun yol verme kontaktörü seçilirken hangi kullanım kategorisi esas alınır?
- A) AC-1
- B) AC-3
- C) AC-15
- D) DC-13
Doğru cevap: B) AC-3
AC-3, asenkron motorların normal yükte çalıştırılıp durdurulması içindir. AC-1 dirençli ısıtıcı, AC-15 kumanda bobinlerini, DC-13 DC röle bobinlerini anahtlar.
Örnek Soru 2 orta
5,5 kW, 400 V, cosφ = 0,85, η = 0,87 olan üç fazlı asenkron motorun nominal akımı kaç amperdir?
- A) 10,7 A
- B) 18,6 A
- C) 7,4 A
- D) 14,2 A
Doğru cevap: A) 10,7 A
In = 5500 / (1,732 × 400 × 0,85 × 0,87) = 5500 / 512,3 = 10,7 A bulunur. 18,6 A sonucu √3 katsayısı atlandığında, 7,4 A verim çarpımı yapılmadığında çıkar.
Örnek Soru 3 zor
11 kW, 400 V, cosφ = 0,85, η = 0,87 olan motor için manyetik koruma eşiği 10 × In alınırsa kaç amper olur?
- A) 43 A
- B) 107 A
- C) 215 A
- D) 430 A
Doğru cevap: C) 215 A
Önce In = 11000 / 512,3 = 21,5 A bulunur, ardından 10 × 21,5 = 215 A manyetik eşik olarak ayarlanır; kalkış akımı ise 129-172 A aralığında kalır.