10. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Kolon ve Branşman Soruları ve Çözümleri

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 10. Sınıf · 2 soru

Kolon ve Branşman konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Kolon ve Branşman konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Bir kolonda bir katın arızasında su kesilirse hangi eleman devreye girmiştir?

  1. A) Depo drenaj vanası
  2. B) Hidrofor hava musluğu
  3. C) Sayaç çek valfi
  4. D) Kat kolon vanası
Cevabı göster

Doğru cevap: D) Kat kolon vanası

Her kattaki kolon vanası kapatılarak yalnızca o kat devre dışı bırakılır; kolonun geri kalanı beslenmeye devam eder.

Soru 2

Kolon çapı hangi değere göre seçilir?

  1. A) Tek musluk debisine
  2. B) Toplam eşzamanlı debiye
  3. C) Boru rengine
  4. D) Kat sayısının yarısına
Cevabı göster

Doğru cevap: B) Toplam eşzamanlı debiye

Kolon çapı toplam eşzamanlı debiye göre seçilir; tek bir kullanım noktasının debisi kolon için yetersiz kalır.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.