10. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Genleşme Kabı ve Denge Tankı Hesabı Soruları ve Çözümleri

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 10. Sınıf · 2 soru

Genleşme Kabı ve Denge Tankı Hesabı konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Genleşme Kabı ve Denge Tankı Hesabı konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Genleşme kabının temel görevi nedir?

  1. A) Sistemdeki suyu ısıtmak
  2. B) Genleşen suyu toplayarak fazla basıncı karşılamak
  3. C) Sistemdeki tüm suyu sürekli depolamak
  4. D) Sıcaklığı hiç değişmeyen sabit basınç sağlamak
Cevabı göster

Doğru cevap: B) Genleşen suyu toplayarak fazla basıncı karşılamak

Genleşme kabı genleşen suyu toplar ve oluşan fazla basıncı emerek sistemin işletme basıncında kalmasını sağlar. Suyu ısıtmak ve depolamak kabın görevi değildir.

Soru 2

Boru suyu 18,84 L, radyatör suyu 9,6 L ve kazan suyu 20 L olan bir sistemin toplam su hacmi kaç litredir?

  1. A) 38,44 L
  2. B) 58,44 L
  3. C) 48,44 L
  4. D) 28,44 L
Cevabı göster

Doğru cevap: C) 48,44 L

Üç bileşen toplanır: 18,84 + 9,6 + 20 = 48,44 L bulunur. Sistem su hacmi yalnız boruya eşit alınırsa sonuç eksik çıkar.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.

İlgili Konular