Soru 1

Termostatik radyatör vanasının temel görevi nedir?

  1. A) Oda sıcaklığı istenen değere gelince akışı azaltarak konfor sağlamak
  2. B) Sistemde dolaşan suyun toz ve çamurunu temizlemek
  3. C) Kazanın su seviyesini korumak için su takviyesi yapmak
  4. D) Boru içindeki basıncı sabit tutmak için hava boşaltmak
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Oda sıcaklığı istenen değere gelince akışı azaltarak konfor sağlamak

Termostatik vana, odadaki sıcaklığı algılayan duyarlı bir elemanla çalışır. Değer ulaşıldığında akışı kısarak radyatörün odaya verdiği ısıyı azaltır, böylece sıcaklık istenen aralıkta kalır.

Soru 2

Dış ortam sıcaklığına göre kazan gidiş sıcaklığını otomatik ayarlayan düzenek hangisidir?

  1. A) Akış ölçer.
  2. B) Hava alma vanası
  3. C) By-pass valfi.
  4. D) Dış ortam sıcaklığı denetleyicisi
Cevabı göster

Doğru cevap: D) Dış ortam sıcaklığı denetleyicisi

Bu denetleyici, dış ortamda bir temsil noktası ölçer ve dış sıcaklık düştükçe gidiş sıcaklığını yükselterek ısıtmayı buna göre güçlendirir. Konfor sabit tutulurken enerji tasarrufu sağlanır.