10. SınıfEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Sinyal Şartlandırma Soruları ve Çözümleri

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · 10. Sınıf · 2 soru

Sinyal Şartlandırma konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Sinyal Şartlandırma konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Kalibrasyonda 0 birim girişi 4 mA, 100 birim girişi 20 mA ise 60 birimlik girişte akım kaç mA olur?

  1. A) 10,4 mA
  2. B) 16,0 mA
  3. C) 17,6 mA
  4. D) 13,6 mA
Cevabı göster

Doğru cevap: D) 13,6 mA

Eğim (20-4)/100 = 0,16 mA/birimdir; y = 0,16 × 60 + 4 = 13,6 mA bulunur.

Soru 2

Şartlandırma devresinde optik izolasyon (optokuplör) neyi sağlar?

  1. A) Ölçüm tarafını kontrol devresinden elektriksel olarak ayırmak
  2. B) Sinyalin genliğini artırmak
  3. C) Gücü tamamen kesmek yeterli sayılır.
  4. D) Ölçümü iptal etmekle yetinilir.
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Ölçüm tarafını kontrol devresinden elektriksel olarak ayırmak

Optik izolasyon iki tarafı birbirinden ayırır; toprak halkası ve yüksek gerilim arızası kontrol kartına geçmez, hem personel güveni hem ölçüm güvenilirliği artar.