Soru 1

Tam duyarlı bir insan teması koruma rölesinin açılma süresi nasıl olmalıdır?

  1. A) 300 ms'nin altında olmalıdır
  2. B) En az 1 saniye
  3. C) Kesinlikle 10 ms
  4. D) Sınırsız olabilir
Cevabı göster

Doğru cevap: A) 300 ms'nin altında olmalıdır

Tam duyarlı RCD'de eşik IΔn ≤ 30 mA ve açılma süresi ≤ 300 ms'dir; süre bu değerin üstüne çıkarsa akım insan vücudu için tehlikeli hâle gelebilir.

Soru 2

Nemli bir ortamda çalışan bir tesiste RCD neden daha sık devreye girebilir?

  1. A) Ortam sıcaklığı çok yüksektir
  2. B) Cihazın ağırlığı fazladır
  3. C) Besleme gerilimi düşer
  4. D) Nem yalıtım direncini düşürdüğü için sızıntı akımı artar
Cevabı göster

Doğru cevap: D) Nem yalıtım direncini düşürdüğü için sızıntı akımı artar

Nem, yalıtım yüzeylerinde iletken bir tabaka oluşturarak sızıntı akımını artırır; koruma cihazı bu artışı fark eder ve devreyi keser.