9. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Eşpotansiyel Bağlantı ve Topraklama Kesit Alanı — Çalışma Sayfası
Kazanımlar, önemli noktalar ve sık yapılan hatalar tek sayfada.
Bu konuda öğrenecekleriniz
- Tanımlar topraklama, eşpotansiyel bağlantı ve koruyucu iletken kavramlarını
- Hesaplar iletken kesitinden çap değerini ve iletken direncini bulur
- Uygular ana eşpotansiyel bağlantı iletkeni kesit seçim tablosunu uygular
- Karşılaştırır metal boruların ve armatürlerin bağlantı gerekliliğini
- Çözer bir tesisat grubunun bağlantı iletkeni boyutunu ve ölçüm sonucunu yorumlar
Önemli noktalar
- Ek eşpotansiyel bağlantı iletkeninin bakır alt kesiti 2,5 mm², alüminyum alt kesiti 4 mm²'dir
- Ana eşpotansiyel bağlantı kademeli kuralı: S ≤ 16 mm² ise 6 mm², 16 35 mm² ise S / 2
- Dört ayrı 2,5 mm² iletken toplamı 4 × 2,5 = 10 mm² eder ve ana eşpotansiyel kesiti 6 mm² olur
- Dört ayrı 6 mm² iletken toplamı 24 mm² eder ve ana eşpotansiyel kesiti 10 mm² olur
- Dört ayrı 10 mm² iletken toplamı 40 mm² eder ve ana eşpotansiyel kesiti 40 / 2 = 20 mm² olur
- İletken çapı d = √(4 · A / π) ile bulunur: 6 mm² için 2,76 mm, 16 mm² için 4,51 mm
- Bakır özdirenç 0,0172 Ω·mm²/m alınır; 30 m uzunlukta 6 mm²'lik iletkenin direnci 0,086 Ω'tur
- Koruyucu ve eşpotansiyel bağlantı ölçümünde en az 10 A akım kullanılır ve 0,1 Ω sınırı 1 V gerilime karşılık gelir
- Metal borular iletken olarak kullanılabilir; 33,7 mm dış ve 27,3 mm iç çaplı çelik borunun metal kesiti 306,6 mm²'dir
Formüller ve kurallar
- İletken çapı: d = √(4 · A / π)
- İletken kesiti: A = π · d² / 4
- İletken direnci: R = ρ · L / A (bakır için ρ = 0,0172 Ω·mm²/m)
- Toplam birleşik kesit: S = Σ s_i
- Ana eşpotansiyel kesiti: S ≤ 16 ise 6 mm²; 16 35 ise S / 2
- Ölçümden direnç: R = U / I
- Kabul sınırı gerilimi: U_max = R_max · I
- Borunun metal kesiti: A = π / 4 × (D² − d²)
- Topraklama koşulu (TT sistem): R_A × I_a ≤ 50 V
Sık yapılan hatalar
- Toplam kesiti hesaba katmamak: Ana eşpotansiyel kesiti tek bir iletkenin kesitinden seçmek yanlıştır.
- Islak hacimde ek bağlantı yapmamak: Duş ve küvetle sınırlı kalmak, havluluk ve metal rafı atlamak hatadır.
- Plastik boruyu topraklamak: Plastik iletken değildir; üzerindeki metal parçalar ayrıca bağlanır.
- Ölçüm akımını düşük seçmek: Koruyucu bağlantı iletkeni için en az 10 A kullanılmalıdır.
- Kesirli kesit sipariş etmek: Hesap sonucu standart seri değere yukarı yuvarlanır.
- Korozyonlu ek yeri kabul etmek: Bağlantı yüzeyi temizlenmeli, uygun bağlantı elemanı kullanılmalıdır.
- Ölçümü yalnız ana panoda yapmak: Daire içindeki bağlantı noktaları da tek tek denetlenmelidir.
- Ölçüm tutanağı tutmamak: Tarih, nokta, akım, gerilim düşümü ve direnç yazılmalıdır.
Hızlı tekrar ipuçları
- Ana eşpotansiyel kesit tablosunu ezberleyin: 16, 35 ve S / 2 kademeleri çok sorulur.
- Kesitten çapa geçerken 0,785 yerine kök kullanın; 6, 10 ve 16 mm² değerlerini pratikte sık ölçersiniz.
- Sahada önce etiket ve renk kodlarını okuyun, ölçümü sonra yapın; en hızlı doğrulama yöntemidir.
- Paspaye gelen her noktada bağlantı elemanını parmağınızla kontrol edin; gevşek bağlantı sıcak nokta yapar.
- Ölçüm tutanağını fotoğrafla birlikte tutun; sonradan yapılan denetimlerde kanıt işe yarar.
- Metal boru hattında yenilenen bir bölüm varsa, o bölgeyi ayrıca süreklilik ölçümüne tabi tutun.
Kendini dene
Bu sayfayı okuduktan sonra konu anlatımını tekrar oku ve kendi cümlelerinle özetle.