Faz açısı ölçümü osiloskopla kolayca yapılır: iki kanalda gerilim ve akım dalgaları üst üste görüntülenir, aralarındaki yatay kayma faz farkını verir. Endüktif bir yükte gerilim dalgası akım dalgasının gerisinde kalır. Bu kayma işletmede güç faktörü cezasına yol açtığı için sürekli izlenmesi gereken bir büyüklüktür.
7. Güç Üçgeni: Aktif, Görünür ve Reaktif Güç
Aktif güç (P) tüketicinin gerçekten iş ürettiği ve ısıya ya da harekete dönüştürdüğü enerjidir; watt cinsinden ölçülür. Görünür güç (S) kaynağın ve iletkenlerin taşımak zorunda olduğu büyüklüktür; volt-amper cinsindendir ve S = U_eş × I_eş bağıntısıyla bulunur. Reaktif güç (Q) ise bobin ve kondansatörde ileri geri dolaşan enerjiyle ilişkilidir; var cinsinden ölçülür.
Üç büyüklük birbirine P² + Q² = S² bağıntısıyla bağlıdır. Bu üçgen, akımın reaktif bileşeninin ne kadar büyük olduğunu görsel olarak gösterir. Güç faktörü düşük bir tesiste görünür güç çok artar; iletkenler aynı gücü daha yüksek akımla taşımak zorunda kalır ve ısınma kaybı artar.
Endüktif yüklerde reaktif güç pozitiftir ve kondansatörle karşılanır. Paralel bağlanan kondansatörün reaktif gücü negatiftir; ikisi birbirini götürdüğünde akımın reaktif bileşeni küçülür. Aynı aktif güç daha düşük akımla ve daha küçük kesitli kabloyla taşınabilir. Bu uygulama güç faktörü düzeltmesi olarak adlandırılır ve kondansatör seçimi bu amaca göre yapılır.
8. Atölyede Ölçüm ve Arıza Tespiti
Atölyede en sık yapılan hata alternatif akımı doğru akım gibi düşünüp ısıtma hesabı yapmaktır. Doğru akım bağıntısı her an geçerli olduğu halde alternatif akımda anlık değerler kullanılmaz; ısıtma hesabı daima etkin değerle yapılır. Alternatif akımda direnç bağıntısına ek olarak reaktans da hesaba katılmalı ve empedans üzerinden akım bulunmalıdır.
Açık devre arıyasında bobinden geçen akım kesildiği için akım sıfır okunur; buna karşılık bobinin üzerindeki gerilim tamdır. Bu nedenle açık devre arıyasında akım ölçülür. Kısa devre arıyasında ise akım yüksek, gerilim düşüktür; bu yüzden gerilim ölçülür. Kondansatörde durum tam tersidir: sağlam bir kondansatörde gerilim tam okunur, akım ise şarj anından sonra sıfıra yaklaşır.
Bir tüketicinin etiketinde yazan güç değeri etkin değere göre verilir. Etiketi 1500 W yazan bir ısıtıcı 230 V'ta 6,52 A çeker ve direnci 35,3 Ω olarak bulunur. Ancak motorlarda akım etiketinde daha yüksek olabilir, çünkü güç faktörü 1 değildir. Bu yüzden motor tablolarında akım bilgisi mutlaka ayrıca verilir.
Basit örnek
Sinüs dalgali bir gerilimin tepe değeri 325 V olarak ölçülmüştür. Etkin değer tepe değerden küçüktür ve karekök iki katsayısına bölünerek bulunur. Doğru işlem U_eş = U_tepe / 1,4142 adımını uygulamaktır. Bölme işlemi sonucunda etkin değer 229,9 V çıkar ve bu değer bilinen 230 V şebeke gerilimine karşılık gelir. Aynı kural ters yönde de geçerlidir: etkin değerden tepe değere geçerken 1,4142 ile çarpılır.
İleri örnek
Atölyedeki bir taşlama motoru 230 V ile beslenmektedir. Etiketinde 1,1 kW güç ve 0,80 güç faktörü yazmaktadır. Bu etiket bilgisinden devre akımı, görünür güç, reaktif güç ve faz açısı bulunacaktır. İlk adımda aktif güç ve güç faktörü etiketten alınır. Görünür güç aktif gücün güç faktörüne bölünmesiyle, akım ise görünür gücün gerilime bölünmesiyle elde edilir.
Reaktif güç için önce güç faktörünün karekörtten çıkarılması gerekir: cos φ = 0,80 iken sin φ = 0,60 olur. Faz açısı ise güç faktörünün arccos değeri alınarak bulunur. Hesap sonunda görünür güç 1375 VA, akım 5,98 A, reaktif güç 825 var ve faz açısı 36,9 derece olarak bulunur. Buradaki en sık hata, akımı 1100 / 230 ile doğrudan bölmektir; güç faktörü hesaba katılmadığında sonuç düşük çıkar.
Adım adım çözülmüş örnek
Seri bağlı bir RLC devresinde direnç 100 Ω, endüktans 0,1 H ve kondansatör 47 µF olarak verilmiştir. Devre 50 Hz frekansta 230 V etkin gerilimle beslenmektedir. Empedans, akım, güç faktörü ve aktif güç değerleri aşağıdaki adımlarla bulunur.
Adım 1: Endüktif reaktans hesaplanır. 2 × 3,1416 × 50 × 0,1 = 31,4 Ω bulunur.
Adım 2: Kapasitif reaktans hesaplanır. 1 / (2 × 3,1416 × 50 × 0,000047) = 67,7 Ω bulunur.
Adım 3: Kapasitif reaktans endüktif reaktanstan büyük olduğu için net reaktans 67,7 - 31,4 = 36,3 Ω büyüklüğündedir ve kapasitif yöndedir.
Adım 4: Empedans hesaplanır. Z = √(100² + 36,3²) = 106,4 Ω olarak bulunur.
Adım 5: Akım hesaplanır. 230 / 106,4 = 2,16 A olarak bulunur.
Adım 6: Güç faktörü hesaplanır. 100 / 106,4 = 0,94 olarak bulunur.
Adım 7: Aktif güç hesaplanır. 230 × 2,16 × 0,94 = 467 W olarak bulunur.
Kavram karşılaştırma tablosu
| Özellik | Doğru akım | Alternatif akım |
|---|
| Akım yönü | Sabit, aynı yönde | Periyodik olarak iki yönde |
| Ölçü aletinin gösterdiği değer | Anlık değer | Etkin değer |
| Tepe değer ile etkin değer ilişkisi | Tepe değer etkin değere eşittir | Tepe değer etkin değerin 1,4142 katıdır |
| Bobinin davranışı | Kısa devre gibi davranır | Endüktif reaktans gösterir |
| Kondansatörün davranışı | Açık devre gibi davranır | Kapasitif reaktans gösterir |
| Transformatörün çalışması | İkincilde gerilim oluşmaz | İndüksiyonla gerilim aktarılır |
| Uzun mesafede iletim | İletken kaybı yüksek olur | Yüksek gerilimle verimli iletilir |
| Devre analizinde gereken büyüklük | Yalnız direnç yeterlidir | Direnç ve reaktans birlikte gerekir |
| Güç faktörü | Her zaman 1 | Endüktif yüklerde 1'den küçüktür |
Sık Yapılan Hatalar
- Doğru akım bağıntısını alternatif akımda doğrudan kullanmak. Isıtma hesabı daima etkin değerle yapılır.
- Tepe değer ile etkin değeri aynı büyüklük sanmak. Sinüs dalgada tepe değer etkin değerin 1,4142 katıdır.
- Reaktansı direnç gibi ısıya dönüşen bir büyüklük saymak. Reaktans enerjiyi alanda saklar.
- Güç faktörünü 1 kabul edip tüketicinin gücünü doğrudan akımla çarpmak. Faz açısı bilinmeden güç hesabı yapılamaz.
- Kondansatörü doğru akım devresinde şarj bekleyerek ölçmeye çalışmak. Kondansatır şarj olduktan sonra akım geçirmez.
- Bir saniyedeki periyot sayısını sıfır geçişi sayısı sanmak. Bir periyotta iki sıfır geçişi vardır.
- Frekans değişince iki reaktansın aynı yönde değiştiğini düşünmek. Biri doğru, diğeri ters orantılıdır.
- Görünür gücü aktif güç sanmak. Kullanılabilen güç, görünür gücün güç faktörüyle çarpımıdır.
Özet
Doğru akımda akım yönü sabitken alternatif akımda yön ve büyüklük periyodik değişir; bu değişim transformatör ve motorların çalışmasını sağlar. 50 Hz şebekede periyot 0,02 saniyedir ve bir saniyede 100 sıfır geçişi oluşur. Sinüs dalgada tepe değer etkin değerin 1,4142 katıdır; ısıtma hesabı daima etkin değerle yapılır. Bobin endüktif, kondansatör kapasitif reaktans gösterir ve ikisi frekansa ters yönde bağlıdır. Seri devrede empedans direnç ile net reaktansın vektörel toplamıdır, cos φ = R / Z güç faktörünü verir. Aktif, reaktif ve görünür güçler bir güç üçgeniyle bağlıdır. Düşük güç faktörü daha yüksek akım ve daha çok ısınma kaybı demektir; paralel kondansatör bu kaybı azaltır. Doğru akımda bobin kapalı devre, kondansatör açık devre gibi davranır ve bu ayrım arıza tespitinde kullanılır.
Kendini dene
Öğrendiklerini pekiştirmek için önce tepe değer ile etkin değer arasındaki 1,4142 katsayısını açıkla. Sonra 0,05 H'lık bir bobin için 50 Hz ve 400 Hz'deki endüktif reaktansı hesapla ve sonucun iki katına çıkıp çıkmadığını kontrol et. Ardından 25 µF'lık bir kondansatör için aynı iki frekanstaki kapasitif reaktansı hesapla ve bu sefer ters orantılılığı doğrula. Son olarak 100 Ω direnç, 0,1 H endüktans ve 47 µF kapasite içeren seri bir devrede empedansı ve güç faktörünü bul. Puanlama notu: Tepe değer dönüşümü 3 puan, iki reaktansın de doğru hesaplanması 6 puan, empedansın doğru bulunması 4 puan ve güç faktörü yorumunun 2 puan üzerinden değerlendirilir.