12. SınıfEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Elektrik Enerjisi Ölçüm ve Kalite Analizi Soruları ve Çözümleri

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · 12. Sınıf · 2 soru

Elektrik Enerjisi Ölçüm ve Kalite Analizi konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Elektrik Enerjisi Ölçüm ve Kalite Analizi konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Elektrik şebekesindeki gerilim ve akım dalga biçimlerinin saf sinüs olmaktan çıkmasına ne denir?

  1. A) Kapasite kaybı
  2. B) Harmonik bozulma
  3. C) Yükseklik kaybı
  4. D) Güç kaybı
Cevabı göster

Doğru cevap: B) Harmonik bozulma

Doğrusal olmayan yükler akım dalga biçimini bozar ve buna harmonik bozulma denir. Bu durum iletken ısınmasını ve ek kayıpları artırır.

Soru 2

30 kW anma gücünde bir kompresörün kaçak oranı %20'dir. Kaçak nedeniyle boşa giden güç kaç kW'tır?

  1. A) 7,5 kW
  2. B) 24,0 kW
  3. C) 6,0 kW
  4. D) 4,0 kW
Cevabı göster

Doğru cevap: C) 6,0 kW

Kaybedilen güç, anma gücünün kaçak oranıyla çarpılmasıdır. 30 × 0,20 bölmesi kaçağa bağlı 6,0 kW kayba karşılık gelir.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.

İlgili Konular