12. SınıfMakine ve Tasarım Teknolojisi

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri

Makine ve Tasarım Teknolojisi · 12. Sınıf · İş Yeri ve İSG

Konu Anlatımı

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri

Üç fazlı motorlar, endüstriyel üretimde en yaygın kullanılan elektrikli çeviricilerdir. Stator sargılarına üç fazlı gerilim uygulandığında belirli bir hızda dönme alanı oluşur ve rotor bu alanda döner. Motorun devri, besleme frekansı ve statorun kutup sayısıyla doğrudan ilişkilidir.

Devre Bağlantısı ve Devir Hesabı

Devir sayısı, frekansın kutup çifti sayısına bölünüp dakikadaki tur sayısına çevrilerek bulunur. Kutup sayısı arttıkça devir azalır. Devre bağlantısının değiştirilmesi (yıldız-üçgen) devri değiştirmez, sadece yol verme anındaki akım ve momenti etkiler. Devir kayması ise yük arttıkça devrin bir miktar düşmesidir.

Anma Akımı ve Güç Değerleri

Anma akımı, motorun etiketinde yazılı güç, gerilim, güç faktörü ve verim değerlerinden hesaplanır. Hesapta kök üç katsayısı kullanılır. Anma akımı, termik koruma elemanlarının ayarı ve kablo kesitinin seçimi için temel değerdir. Görünür güç ise gerilim ile akımın çarpımından bulunur ve tesisat kapasitesini belirler.

Yol Verme Yöntemleri

Doğrudan yol vermede motor şebekeye ani olarak bağlanır; başlatma akımı anma akımının birkaç katına çıkabilir. Yıldız-üçgen yol vermede sargılar önce yıldız bağlanır, akım ve moment düşük başlar, ardından üçgen bağlantıya geçilir. Yumuşak yol vericiler ise başlangıç akımını ve momenti kademeli biçimde sınırlar. Hangi yöntemin seçileceği yükün karakterine ve tesisat kapasitesine göre belirlenir.

Kumanda Devresi Elemanları

Kumanda devresi; çalıştırma ve durdurma butonları, selektör, acil durdurma butonu, sinyal lambaları ve röle kontaktlarından oluşur. Güç devresi ise kontaktör, motor koruma şalteri, termik röle, sigorta ve motorun kendisinden kurulur. Kontaktör, kumanda sinyaline göre ana güç devresini açar ve kapatır. Acil durdurma butonu ana beslemeyi doğrudan kesmelidir.

Koruma ve Emniyet

Koruma; kısa devre, aşırı yük, faz kaybı, topraklama hatası ve aşırı sıcaklık başlıklarında yapılır. Termik röle ayarı anma akımının belirli bir katı üzerinde seçilir; çok yüksek ayar motoru korumaz, çok düşük ayar ise gereksiz devreye girme yaratır. Devreye girmeden önce sıfır gerilim ölçülmeli ve bakımda kilitleme uygulanmalıdır.

Devre elemanıTemel görevKontrol noktası
KontaktörGüç devresini açıp kapatmakBobin gerilimi ve kontak durumu
Termik röleAşırı yük ve ısınmayı korumakAnma akımına göre ayar değeri
Koruma ştereriKısa devre ve aşırı yük kesmekAnma akımı ve hat kapasitesi
Acil durdurmaAna beslemeyi kesmekKumanda hattından bağımsız çalışma
SelektörManuel ve otomatik mod seçimiKonum etiketinin okunması

Güvenli Çalışma Kuralları

Bakım ve arıza tespiti öncesinde devre kesici açılır, kilitleme etiketi asılır ve sıfır gerilim doğrulanır. Yön kontrolü üretim başlamadan önce yapılır; ters dönüşte yön değiştirici düzenek kullanılır. Faz sırası kontrolü ve motor etiketindeki değerler, devre tasarımının temel girdileridir. Tüm ayar ve koruma değerleri yazılı olarak saklanmalıdır.

Ne Öğreneceğiz

Üç fazlı asenkron motorun çalışma ilkeleri, devir ve akım hesapları, yol verme yöntemleri ile koruma ve kumanda devresi elemanlarının seçimini kapsar. Bu konuda ögrenme çıktıları:

Ön Bilgi

Bu konuya başlamadan önce temel kavram ve ön koşulları kavramanız yardımcı olacaktır. Konunun çerçevesinde şu kavramlar dikkat ister:

Basit Örnek ve Günlük Yaşam

Günlük yaşamda ve mesleki bağlamda bir uygulama:

Soru: 50 Hz şebekede 4 kutuplu (2 kutup çifti) bir motor çalışıyor. Tam yük devri yaklaşık kaç d/dk'dır?

  1. Adım 1: Kutup sayısından kutup çifti sayısını belirle.
  2. Adım 2: Devir bağıntısında frekans ile kutup çiftini yerleştir.
  3. Adım 3: Sonucu d/dk cinsinden yaz.

Sonuç/cevap: 60 × 50 = 3000 değerinin 2'ye bölünmesi devri 1500 d/dk olarak verir.

İleri Örnek

Daha ileri bir uygulama:

Soru: Momenti 20 N·m olan bir motor 1500 d/dk devirde çalışıyorsa yaklaşık kaç kW mekanik güç üretir?

  1. Adım 1: Devri saniyedeki dönüşe çevirerek açısal hızı bul.
  2. Adım 2: Açısal hızı momentle çarp.
  3. Adım 3: Sonucu kW cinsine çevir.

Sonuç/cevap: Açısal hız yaklaşık 157 rad/s olur; 20 × 157 çarpımı gücü 3,14 kW olarak verir.

Adım Adım Çözülmüş Örnek

Örnek 1: Tam Yük Devri Hesabı konusunun adımları:

  1. Adım 1: Kutup sayısından kutup çifti sayısını belirle.
  2. Adım 2: Devir bağıntısında frekans ile kutup çiftini yerleştir.
  3. Adım 3: Sonucu d/dk cinsinden yaz.

Karşılaştırma Tablosu

KavramAçıklama
Devir sayısı frekans ve kutup çifti sayıDevir sayısı frekans ve kutup çifti sayısına bağlıdır; bağlantı değişimi devri değiştirmez.
Anma akımı, etiket değerleriyle hesaplanAnma akımı, etiket değerleriyle hesaplanır ve koruma ayarı ile kablo seçiminin dayanağıdır.
Çok küçük motor aşırı yüklenip ısınır, çÇok küçük motor aşırı yüklenip ısınır, çok büyük motor yüksüz çalışıp verim kaybı yaratır.
Doğrudan yol vermede başlatma akımı anmaDoğrudan yol vermede başlatma akımı anma akımının birkaç katına çıkabilir.
Yıldız bağlantıda sargılara düşen geriliYıldız bağlantıda sargılara düşen gerilim, başlangıç momentini ve akımı düşürür.
Acil durdurma butonu ana besleme devresiAcil durdurma butonu ana besleme devresine bağlanmalı, yalnız kumanda hattına bağlanmamalıdır.
Faz kaybı ve akım dengesizliği sargılarıFaz kaybı ve akım dengesizliği sargıları aşırı ısıtır; faz koruma zorunludur.
Bakım öncesi kilitleme ve sıfır gerilim Bakım öncesi kilitleme ve sıfır gerilim doğrulaması, enerji altında çalışmayı engeller.

Sık Yapılan Hatalar

Devir bağıntısında kutup sayısını kutup çifti olarak almak: Bağıntıdaki değer kutup çiftidir; kutup sayısı doğrudan yazılırsa devir iki katı hatalı bulunur.

Anma akımı hesabında verim ve güç faktörünü ihmal etmek: Verim ve güç faktörü paydadadır; atlandığında akım gereğinden büyük hesaplanır ve koruma gereksiz çalışır.

Termik röleyi anma akımına eşit ayarlamak: Anma akımı sürekli çalışma akımıdır; aynı değere ayarlanan koruma elemanı yanlışlıkla devreye girebilir.

Acil durdurma butonunu yalnız kumanda hattına bağlamak: Kumanda hattı arızalıysa buton işlevini yitirir; emniyet için ana besleme devresine bağlanmalıdır.

Motor seçiminde en büyük güçlü motoru tercih etmek: Yüksüz çalışan büyük motor yüksek kayıp yapar, küçük motor ise aşırı yüklenip yanar; ikisi de verimsizdir.

Özet

Üç fazlı motorlarda stator sargıları üç fazlı gerilimle beslenir ve rotor oluşan dönme alanında döner. Devir sayısı n = 60 × f / p bağıntısıyla bulunur; 50 Hz ve 2 kutup çiftinde devir 1500 d/dk, 50 Hz ve 3 kutup çiftinde 1000 d/dk olur. Bağlantı değişimi devri değiştirmez. Anma akımı In = P / (√3 × U × cosφ × η) bağıntısından hesaplanır; 5,5 kW, 400 V, cosφ 0,85 ve η 0,87 için 10,7 A bulunur. Görünür güç S = √3 × U × I ile 400 V ve 10,7 A için yaklaşık 7,4 kVA olarak hesaplanır. Mekanik güç P = T × ω bağıntısıyla bulunur; 20 N·m moment ve 1500 d/dk devirde yaklaşık 3,14 kW elde edilir. Termik röle ayarı anma akımının 1,05 ile 1,20 katı arasında seçilir; 10,7 A için 1,15 katsayısıyla 12,3 A ayar yapılır. Doğrudan yol vermede başlatma akımı anma akımının birkaç katına çıkarken yıldız-üçgen yol vermede başlangıç akımı ve momenti düşüktür; geçiş motor akımı anma değerine yaklaştığında yapılır. Kumanda devresinde çalıştırma ve durdurma butonları ile selektör, güç devresinde kontaktör, koruma ştereri, termik röle ve sigorta bulunur. Acil durdurma butonu ana beslemeye bağlanır. Faz kaybı ve akım dengesizliği sargılarda aşırı ısınmaya yol açacağı için faz koruma zorunludur. Bakım öncesi kilitleme ve sıfır gerilim doğrulaması zorunludur.

Kendini Dene

Soru: Yönerge: Bir üretim hattındaki üç fazlı motor için devir, anma akımı ve görünür güç hesaplarını etiket değerlerinden yap; termik röle ve koruma elemanlarının uygun seçimini gerekçelendir.

Örnek cevap: Puanlama anahtarı: kutup sayısı ve frekansla devrin hesaplanması 4 puan; anma akımının doğru hesaplanması 5 puan; görünür gücün hesaplanması 3 puan; termik röle ayarının gerekçelendirilmesi 4 puan; koruma elemanı seçiminin gerekçelendirilmesi 4 puan. Toplam 20 puan.

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri — Sık Sorulan Sorular

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri nedir?

Üç fazlı motorlar, endüstriyel üretimde en yaygın kullanılan elektrikli çeviricilerdir. Stator sargılarına üç fazlı gerilim uygulandığında belirli bir hızda dönme alanı oluşur ve rotor bu alanda döner. Motorun devri, besleme frekansı ve statorun kutup sayısıyla doğrudan ilişkilidir. Devir sayısı, frekansın kutup çifti…

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri konusunda ne öğrenilir?

Devir sayısı frekans ve kutup çifti sayısına bağlıdır; bağlantı değişimi devri değiştirmez.

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri konusunda sık yapılan hatalar nelerdir?

Devir bağıntısında kutup sayısını kutup çifti olarak almak: Bağıntıdaki değer kutup çiftidir; kutup sayısı doğrudan yazılırsa devir iki katı hatalı bulunur. Anma akımı hesabında verim ve güç faktörünü ihmal etmek: Verim ve güç faktörü paydadadır; atlandığında akım gereğinden büyük hesaplanır ve koruma gereksiz çalışır.

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri için hangi formüller ve kurallar kullanılır?

Devir sayısı n = 60 × f / p (f frekans, p kutup çifti sayısı, d/dk). · Anma akımı In = P / (√3 × U × cosφ × η). · Görünür güç S = √3 × U × I. · Motor verimi η = P₂ / P₁ × 100.

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri kazanımları nelerdir?

Üç fazlı motorun stator, rotor ve dönme alanı yapısını açıklar. Devir sayısı, anma akımı ve mekanik güç hesaplarını yapar. Doğrudan yol verme ile yıldız-üçgen yol vermeyi karşılaştırır.

Üç Fazlı Motor Seçimi ve Kumanda Devreleri Kazanımları

Örnek Sorular ve Çözümleri

Örnek Soru 1 kolay

Üç fazlı bir motorun stator sargılarına ne tür bir besleme uygulanır?

  1. A) Üç fazlı bir gerilim
  2. B) Tek fazlı bir gerilim
  3. C) Sürekli değişen bir gerilim
  4. D) Doğru akım
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Üç fazlı bir gerilim

Üç fazlı motor, stator sargılarına üç fazlı gerilim uygulanarak çalışır. Fazlar arasındaki sıralı gerilim değişimi dönme alanı oluşturur ve rotoru döndürür.

Örnek Soru 2 orta

50 Hz şebekede 2 kutup çiftli bir motorun tam yük devri yaklaşık kaç d/dk'dır?

  1. A) 3000 d/dk
  2. B) 750 d/dk
  3. C) 1500 d/dk
  4. D) 1000 d/dk
Cevabı göster

Doğru cevap: C) 1500 d/dk

Devir sayısı, frekansın dakikadaki tur sayısına çevrilmiş hâliyle kutup çifti sayısına bölünerek bulunur. Verilen değerlerin uygulanması sonuç = 1500 d/dk olarak verir.

Örnek Soru 3 zor

Bir motorun anma akımı 10,7 A'dır. Termik röle, anma akımının 1,15 katına ayarlanırsa ayar değeri kaç A olur?

  1. A) 9,3 A
  2. B) 10,2 A
  3. C) 12,3 A
  4. D) 13,5 A
Cevabı göster

Doğru cevap: C) 12,3 A

Aşırı akım rölesi, anma akımının belirli bir katından büyük olacak biçimde ayarlanır. Verilen katsayı ile anma akımının çarpılması sonuç = 12,3 A olarak bulunur.

Sıradaki adım

Konu anlatımları hesapsız okunur. Quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

DersTeders ile devam et

Makine ve Tasarım Teknolojisi için çalışma yolu

  1. OkuKonu anlatımını bu sayfada bitir.
  2. Soru çözÖrnekleri çöz, cevabı açıklamayla karşılaştır.
  3. Quiz ile pekiştirHesapla kendini ölç.