12. SınıfElektrik-Elektronik Teknolojisi

Yük ve Harmonik Analizi Soruları ve Çözümleri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi · 12. Sınıf · 2 soru

Yük ve Harmonik Analizi konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Yük ve Harmonik Analizi konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Aktif harmonik filtrenin temel işlevi nedir?

  1. A) Bozuk akım bileşenlerini ayıklayarak şebekeye temiz akım vermektir
  2. B) Pratikte panoyu kilitlemektir
  3. C) Kablo ısıtmasını artırmaktır
  4. D) Faz sırasını bozmaktır
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Bozuk akım bileşenlerini ayıklayarak şebekeye temiz akım vermektir

Aktif filtre, kaynak akımındaki bozuk bileşenleri ayrı bir yol üzerinden geçirip ters fazlarla şebekeye geri verir. Böylece kaynaktan çekilen akım sinüs biçimine yaklaşır ve diğer yükler etkilenmez.

Soru 2

Ana akım bileşeni 100 A, üçüncü ve beşinci harmonikleri sırasıyla 10 A ve 8 A olan bir yükte bozulma oranı yüzde kaçtır?

  1. A) %6,4
  2. B) %12,8
  3. C) %5,0
  4. D) %18,0
Cevabı göster

Doğru cevap: B) %12,8

Toplam harmonik bozulma, harmonik bileşenlerin RMS değerlerinin karekök toplamının ana bileşene oranıdır. İki harmonik için kareler toplanıp karekökü alındığında 12,8 bulunur ve oran yüzde 12,8 olarak hesaplanır. Doğru cevap: %12,8.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.