Soru 1

Bir tesiste aylık 12000 kWh tüketim kaydedilmiştir. Ay 30 gün kabul edildiğinde ortalama güç kaç kW olur?

  1. A) 400 kW
  2. B) 16,4 kW
  3. C) 12,0 kW
  4. D) 16,7 kW
Cevabı göster

Doğru cevap: D) 16,7 kW

Ortalama güç, toplam enerjinin geçen süreye bölünmesiyle bulunur. 30 × 24 = 720 saatlik süreden sonra 12000 / 720 bölmesi ortalama gücü 16,7 kW olarak hesaplar.

Soru 2

Bir yükün güç faktörünün iyileştirilmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygundur?

  1. A) Reaktif gücü karşılayan kompanzasyon düzenekleri eklemek
  2. B) Yükü olabildiğince küçültmek
  3. C) Gerilimi yükselterek akımı düşürmek
  4. D) Motor hızını düşürerek işi uzatmak
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Reaktif gücü karşılayan kompanzasyon düzenekleri eklemek

Güç faktörü, yükün reaktif bileşeninin aktif bileşene oranıdır. Reaktif gücü yerel kompanzasyonla karşılamak hat akımını düşürür; böylece kayıplar azalır ve hatlar daha küçük kesitle taşınabilir hâle gelir.