12. SınıfElektrik-Elektronik Teknolojisi

Yük Tablosu ve Güç Hesabı

Elektrik-Elektronik Teknolojisi · 12. Sınıf · Proje ve Kalite

Konu Anlatımı

Yük Tablosu ve Güç Hesabı

Yük tablosu, bir yapıdaki tüm elektrik tüketicilerinin gücünü, çalışma durumunu ve bağlı olduğu devreyi listeleyen belgedir. Konut ve bina tesisatında kablo kesiti, koruma elemanı ve sayaç kapasitesi bu tablodan çıkarılır. Tablo eksik hazırlanırsa tesisat ya gereğinden pahalı kurulur ya da işletmede sigortalar sürekli atar.

Bu derste ne öğreneceğiz?

Bu derste tüketici güçlerinin nasıl toplanacağını, eşzamanlılık katsayısıyla talep gücünün nasıl bulunacağını, tek fazlı ve üç fazlı akım hesabını ve elde edilen sonucun proje belgesine nasıl yazılacağını öğreneceksiniz.

Ön bilgi

Etkin güç P, gerilim U, akım I ve güç katsayısı cosφ arasında tek fazlı devrede P = U × I × cosφ bağıntısı vardır. Tek fazlı konut şebekesinde faz-nötr gerilimi 220 V, üç fazlı şebekede faz-faz gerilimi 380 V alınır. Görünür güç S birimi VA, etkin güç birimi W'tır.

Güç katsayısı pratikte 0,8 ile 1,0 arasında değişir. Aynı etkin güç, katsayı düştükçe daha büyük akım çeker. Bu yüzden akım hesabında katsayı mutlaka hesaba katılır.

Yük Listesinin Hazırlanması

Her tüketici için ad, bağlandığı devre, güç (W), faz sayısı, günlük çalışma süresi ve çalışma tipi (sürekli, aralıklı, kısa süreli) yazılır. Aydınlatma, priz grubu, ısıtıcı, klima, motor ve mutfak cihazları ayrı satırlarda tutulur. Tahmini değer yerine cihaz plaketi veya kataloğundaki güç değeri kullanılır.

Eşzamanlılık ve Talep Gücü

Bir binadaki tüm tüketiciler aynı anda çalışmaz. Toplam bağlı güce eşzamanlılık katsayısı uygulanarak talep gücü bulunur: Talep gücü = Toplam bağlı güç × eşzamanlılık katsayısı. Katsayı tüketici türüne ve kullanım alışkanlığına göre seçilir; her projede seçilen değerin gerekçesi yazılmalıdır.

Eşzamanlılık katsayısı bir güvenlik payı değildir. Katsayı gereğinden düşük seçilirse hesaplanan güç gerçek yükün altında kalır ve koruma elemanları sürekli devreye girer.

Akım Hesabı

Tek fazlı devrede akım I = P / (U × cosφ) ile bulunur. Üç fazlı devrede I = P / (√3 × U × cosφ) kullanılır. Hesap sonucu kablo kesiti ve koruma elemanı seçiminde kullanılan değerdir; yuvarlama her zaman güvenli yöne yapılır.

Basit örnek

Bir dairede aydınlatma 600 W, mutfak prizleri 2000 W ve buzdolabı 150 W çalışıyor. Cosφ bu örnekte 1 alınırsa toplam güç 2750 W olur ve akım I = 2750 / 220 = 12,5 A çıkar. Bu değer, tek fazlı devrenin yaklaşık akımını gösterir.

İleri örnek

Bir dairede toplam bağlı güç 10250 W'tır. Eşzamanlılık katsayısı 0,6 seçilirse talep gücü 6150 W olur. Güç katsayısı 0,9 ise tek fazlı akım I = 6150 / (220 × 0,9) ≈ 31,1 A bulunur. Bu sonuç, koruma elemanının ve kablonun seçiminde kullanılacak değerdir.

Adım adım çözülmüş örnek

Bir atölyede 15 kW gücündeki üç fazlı motor 380 V şebekeye bağlanacaktır. Güç katsayısı 0,85 olarak verilmiştir. Adım 1: Gerekli bağıntı I = P / (√3 × U × cosφ) olarak seçilir. Adım 2: Paydadaki çarpım hesaplanır: 1,732 × 380 × 0,85 = 559,4. Adım 3: Akım I = 15000 / 559,4 ≈ 26,8 A bulunur. Sonuç proje belgesine bu değerle yazılır.

Kavram karşılaştırma tablosu

ÖzellikTek fazlı devreÜç fazlı devre
Tipik gerilim220 V (faz-nötr)380 V (faz-faz)
Akım bağıntısıI = P / (U × cosφ)I = P / (√3 × U × cosφ)
Güç bağıntısıP = U × I × cosφP = √3 × U × I × cosφ
İletken sayısıFaz, nötr ve koruma topraklamasıÜç faz, nötr (gerekiyorsa) ve koruma topraklaması
Tipik kullanımKonut prizleri, aydınlatma, küçük cihazlarMotorlar, atölye makineleri, büyük ısıtıcılar
Yük dengesiTek faz üzerinde toplanırFazlar arasında dengeli dağıtılması gerekir

Sık Yapılan Hatalar

Özet

Yük tablosu, tesisatın tüm kararlarının dayandığı temel belgedir. Her tüketici için güç ve çalışma tipi doğru yazılmalı, toplam bağlı güç bulunmalı ve gerekçeli bir eşzamanlılık katsayısıyla talep gücüne geçilmelidir. Akım hesabı tek fazlı ve üç fazlı bağıntılarla yapılır ve sonuç güvenli yönde yuvarlanır.

Kendini dene

Aşağıdaki soruları çözmeden önce her hesabı yazılı olarak adım adım yapın. Puanlama için her doğru sonucun gerekçesini ayrıca belirtin.

Yük Tablosu ve Güç Hesabı — Sık Sorulan Sorular

Bu derste ne öğreneceğiz?

Bu derste tüketici güçlerinin nasıl toplanacağını, eşzamanlılık katsayısıyla talep gücünün nasıl bulunacağını, tek fazlı ve üç fazlı akım hesabını ve elde edilen sonucun proje belgesine nasıl yazılacağını öğreneceksiniz.

Yük Tablosu ve Güç Hesabı nedir?

Yük tablosu, bir yapıdaki tüm elektrik tüketicilerinin gücünü, çalışma durumunu ve bağlı olduğu devreyi listeleyen belgedir. Konut ve bina tesisatında kablo kesiti, koruma elemanı ve sayaç kapasitesi bu tablodan çıkarılır. Tablo eksik hazırlanırsa tesisat ya gereğinden pahalı kurulur ya da işletmede sigortalar sürekli…

Yük Tablosu ve Güç Hesabı konusunda ne öğrenilir?

Yük tablosu her tüketici için güç, faz sayısı ve çalışma tipi içermelidir.

Yük Tablosu ve Güç Hesabı konusunda sık yapılan hatalar nelerdir?

Hata: Tahmini güç yazmak. Doğrusu cihaz plaketi veya kataloğundaki değeri kullanmaktır. Hata: Eşzamanlılık katsayısını gerekçesiz seçmek. Doğrusu her katsayının neden seçildiğini yazmaktır.

Yük Tablosu ve Güç Hesabı için hangi formüller ve kurallar kullanılır?

Etkin güç (tek fazlı): P = U × I × cosφ · Akım (tek fazlı): I = P / (U × cosφ) · Akım (üç fazlı): I = P / (√3 × U × cosφ) · Talep gücü: P_talep = P_toplam × k_eş

Yük Tablosu ve Güç Hesabı Kazanımları

Örnek Sorular ve Çözümleri

Örnek Soru 1 kolay

Tek fazlı 220 V devrede 2200 W'lık bir cihazın cosφ = 1 kabul edilerek akımı kaçtır?

  1. A) 10 A
  2. B) 5 A
  3. C) 15 A
  4. D) 20 A
Cevabı göster

Doğru cevap: A) 10 A

Doğru cevap: 10 A. I = P / U = 2200 / 220 = 10 A olarak bulunur.

Örnek Soru 2 orta

Toplam bağlı güç 10250 W ve eşzamanlılık katsayısı 0,6 ise talep gücü kaç W olur?

  1. A) 5150 W
  2. B) 7150 W
  3. C) 10250 W
  4. D) 6150 W
Cevabı göster

Doğru cevap: D) 6150 W

Doğru cevap: 6150 W. 10250 × 0,6 = 6150 W olarak hesaplanır.

Örnek Soru 3 zor

Aynı etkin güç için gerilim 220 V'tan 200 V'a düşerse akım yaklaşık yüzde kaç artar?

  1. A) %5
  2. B) %10
  3. C) %15
  4. D) %20
Cevabı göster

Doğru cevap: B) %10

Doğru cevap: %10. P sabitken I = P / U olduğundan akım 220 / 200 = 1,1 kat, yani yaklaşık %10 artar.

Sıradaki adım

Konu anlatımları hesapsız okunur. Quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

DersTeders ile devam et

Elektrik-Elektronik Teknolojisi için çalışma yolu

  1. OkuKonu anlatımını bu sayfada bitir.
  2. Soru çözÖrnekleri çöz, cevabı açıklamayla karşılaştır.
  3. Quiz ile pekiştirHesapla kendini ölç.

Slaytla adım adım öğren · Tüm dersler · Ana sayfa

Hesap açTüm dersleri keşfet

Konu anlatımları hesapsız okunur; quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

Bu sayfa Yük Tablosu ve Güç Hesabı konusunun anlatımını, kazanımlarını ve örnek sorularını içerir. Konuyla ilgili tüm sorular için testi çöz, diğer konular için DersTeders ana sayfasına geçebilirsin.

Bu konunun öğretmen materyallerini (ders planı, çalışma kâğıdı, çözümlü soru bankası, rubrik) yazdırabilirsin: Yazıcı çıktısı modülünü aç