Soru 1

16 A akım taşıyan, 30 m uzunluktaki tek fazlı bakır hatta 2,5 mm² kesit kullanılmıştır. Hattaki gerilim düşümü yaklaşık yüzde kaçtır? (ρ = 0,0175 Ω·mm²/m, U = 230 V)

  1. A) 1,20 %
  2. B) 2,92 %
  3. C) 1,85 %
  4. D) 2,15 %
Cevabı göster

Doğru cevap: B) 2,92 %

Doğru seçenek: 2,92 %. ΔU = 2 × 16 × 30 × 0,0175 / 2,5 = 6,72 V ve 6,72 / 230 × 100 = 2,92 % bulunur.

Soru 2

Topraklama direnci ölçümü hangi amaçla planlanır?

  1. A) Panel verimini artırmak
  2. B) Kablo renklerini değiştirmek
  3. C) Koruma etkinliğini periyodik olarak doğrulamak
  4. D) Pano kapağını boyamak
Cevabı göster

Doğru cevap: C) Koruma etkinliğini periyodik olarak doğrulamak

Toprak direnci zamanla değişebileceğinden periyodik ölçümle koruma etkinliği doğrulanır.