Soru 1
Bir kablo ucunda ölçülen direnç 0,02 ohm, kablodan geçen akım 300 A'dır. Bu bağlantıdaki direnç kaybı kaç kilowattır?
- A) 0,006 kW
- B) 1,8 kW
- C) 0,06 kW
- D) 6 kW
Cevabı göster
Doğru cevap: B) 1,8 kW
Direnç kaybı, akımın karesiyle direncin çarpımıdır. 300 × 300 × 0,02 çarpımının bin eşitlemesiyle 1,8 kW sonucu elde edilir. Bu kayıp yalnızca ısı olarak ortaya çıkar ve bağlantının gevşek olduğunun göstergesidir.
Soru 2
Termal kamera ile ölçüm yaparken güvenlik açısından nasıl bir yol izlenmelidir?
- A) Kamera yüksek gerilimli devrelere hiç yaklaştırılmamalıdır
- B) Ölçüm yalnızca gece saatlerinde yapılabilir
- C) Ölçüm sırasında kameraya dokunulmamalıdır
- D) Ölçüm, enerji altında ve yakın plan çalışması için gerekli önlemler alınarak yapılmalıdır
Cevabı göster
Doğru cevap: D) Ölçüm, enerji altında ve yakın plan çalışması için gerekli önlemler alınarak yapılmalıdır
Termal denetim, ekipman çalışırken yapıldığı için yakın plan çalışması gerekçelerini taşır ve enerji altında yürütülür. Bu nedenle ölçüm, yalnızca yetkin personel tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilmelidir. Kameraya dokunmamak ölçüm güvenliğinin yerine geçmez.