11. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Arıza Tespiti Soruları ve Çözümleri

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 11. Sınıf · 2 soru

Arıza Tespiti konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Arıza Tespiti konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Doğru arıza teşhis şeması hangisidir?

  1. A) Ölçüm → belirti → doğrulama → kök neden
  2. B) Belirti → ölçüm → daraltma → kök neden → doğrulama
  3. C) Kök neden → belirti → ölçüm → onarım
  4. D) Yalnız ölçüm alınıp işin kapatılması
Cevabı göster

Doğru cevap: B) Belirti → ölçüm → daraltma → kök neden → doğrulama

Önce belirtiler toplanır, ölçümle olasılıklar daraltılır, kök neden bulunur ve onarım sonrası doğrulama yapılır. Sıra ters çevrilirse parça değişimi deneme-yanılma hâline gelir.

Soru 2

Onarım sonrası bakım işi ne zaman kapatılabilir?

  1. A) Değerler normal banda dönüp tam çevrim izlendikten sonra
  2. B) Bağlantı vidaları sıkıldığı anda
  3. C) Müşteri talebi geldiğinde
  4. D) İlk ölçüm alındıktan hemen sonra
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Değerler normal banda dönüp tam çevrim izlendikten sonra

Onarımın etkisi ancak tam çevrimde görünür; emme, yoğuşma, süperheat ve akım değerleri normal banda dönmelidir. Erken kapatma arızanın tekrarlamasına yol açar.