Soru 1
Termostat histeresis bandı nasıl hesaplanır?
- A) Açılma sıcaklığından kapanma sıcaklığının çıkarılmasıyla
- B) Kapanma sıcaklığının iki katına çıkarılmasıyla
- C) Açılma ile kapanma sıcaklığının toplanmasıyla
- D) Ortam sıcaklığından ayar sıcaklığının çıkarılmasıyla
Cevabı göster
Doğru cevap: A) Açılma sıcaklığından kapanma sıcaklığının çıkarılmasıyla
Histeresis = açılma sıcaklığı − kapanma sıcaklığı. Bandın dar olması kısa çevrime, geniş olması sıcaklık dalgalanmasına yol açar; değerler üretici verisine göre girilir.
Soru 2
Mahal termostatının sensörü nereye yerleştirilmelidir?
- A) Kompresörün arkasına, soğuk çıkış hattının üstüne
- B) Soluk alma bölgesinden uzağa, ısı kaynaklarından ve kapı hava akımından uzak bir noktaya
- C) Kontrol panosunun içine, kablo girişinin yanına
- D) Pencere kenarına, dış hava akımının olduğu noktaya
Cevabı göster
Doğru cevap: B) Soluk alma bölgesinden uzağa, ısı kaynaklarından ve kapı hava akımından uzak bir noktaya
Termostat oda havasının sıcaklığını ölçmelidir. Kompresör arkası, pano içi, pencere önü ve kapı önü sıcaklık dalgalanmasına açık noktalardır; ölçüm bu noktalarda karartır ve kompresörün gereksiz çalışmasına yol açar. Doğru yerleşim, soluk alma bölgesinden uzak ve doğrudan hava akımı ile ısı kaynağı bulunmayan noktadır.