11. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Pompa Seçimi ve Fan Yasaları

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 11. Sınıf · Soğutma Elemanları

Konu Anlatımı

Pompa ve Fan Performans Eğrileri

Sıvıyı devrede dolaştıran ve basma yüksekliği oluşturan eleman pompa, havayı taşıyan ve basınç üreten eleman ise fandır. Soğutma sistemlerinde kondenser suyu, soğuk su ve ısıtma devrelerinde akış pompaları; ısı değiştiricilerde ise fanlar kullanılır. Bu iki eleman grubu debileri ve basınçları eğrilerle tanımlanır; seçim yalnız anma gücüne bakılarak değil eğri üzerinden yapılır.

Debi ve Basma Yüksekliği

Debi, birim zamanda taşınan hacimdir ve saatte metreküp, dakikada litre ya da saniyede litre olarak ifade edilir. Basma yüksekliği ise pompanın akış yönünde oluşturduğu basınç farkının su sütunu yüksekliği karşılığıdır; birimi metredir. Kayıplar; boru sürtünmesi, dirsek ve geçiş parçaları, vana ve süzgeç dirençleri ile ısı değiştirici içinden geçiş kayıplarından oluşur. Toplam basma yüksekliği, bu kayıpların toplamını karşılayacak kadar olmalıdır.

Pompa Performans Eğrisi

Pompa performans eğrisi debi ile basma yüksekliğinin ilişkisini gösterir: debi arttıkça basma yüksekliği azalır. Eğrinin altındaki verim eğrisi ise pompanın hangi debide daha verimli çalıştığını gösterir. En verimli çalışma noktası, eğrinin verimi en yüksek bölgesine karşılık gelen debi ve basma yüksekliği değeridir. Seçim bu bölgeden yapılır; uç noktalarda çalıştırılan pompa daha çok enerji tüketir ve ömrü kısalır.

Fan Yasaları

Fanlarda devir değişimi üç büyüklüğü birlikte etkiler: debi devle yaklaşık doğru orantılı, basınç devrin karesiyle, çekilen güç ise devrin küpüyle orantılıdır. Devri yüzde on artırmak debi yaklaşık aynı oranda artırırken basıncı yirmi bir, gücü otuz üç oranında büyütür. Bu nedenle gereğinden yüksek devirde çalışan fan hem ses yapar hem de enerji israf eder; hız kademeleri ya da değişken devir düzenekleri bu yüzden kullanılır.

Fan Seçimi ve Hava Tarafı

Fan tarafında iki konu öne çıkar: giriş hava akışının düzgünlüğü ve basınç kaybı. Kule girişinde hava dağılımı bozulursa yüzeyin bir bölümü yeterince ıslak olmaz, verim düşer. Sürüklenme elüminatörü çıkan buhar damlacıklarını tutarak su kaybını azaltır. Fan seçimi debi, elde edilecek basınç ve ses sınırına göre yapılır; gereğinden yüksek hız hem enerji hem gürültü maliyeti getirir.

Seri ve Paralel Bağlama

Seri bağlamada aynı akış iki pompadan geçer; debi değişmez, basma yükseklikleri toplanır. Böylece daha yüksek basınç elde edilir. Paralel bağlamada pompalar aynı hatta ayrı ayrı bağlanır; basma yüksekliği ortak kalırken debiler toplanır. Çok kademeli pompa uygulamasında paralel bağlama kapasiteyi kademeli artırdığı için yıllık enerji tüketimini düşürür.

Sulu Soğutma Devreleri

Su soğutmalı sistemlerde kondenser suyu devresi ile soğuk su devresi ayrı ayrı hesaplanır. Soğuk su tarafında sıcaklık farkı genellikle daha dar tutulur; aynı ısıyı küçük debi ile taşımak boru kaybını ve pompalanan enerjiyi azaltır. Debi ölçülmezse şubeler dengesiz çalışır, uzak mahaller yetersiz kalır. Pompa seçimi; debi, basma yüksekliği, su sıcaklığı ve kireçlenme riski birlikte değerlendirilerek yapılır.

Seçim, Ölçüm ve Bakım

Seçim sonrası devreye almada pompa debisi, basma yüksekliği ve çektiği elektrik gücü ölçülür; ölçülen güç etiket değerinin belirgin üstündeyse sistem direnci fazladır. Fanlarda ses ve titreşim ölçülür, kanat açısı ve hız dengelenir. Bakımda süzgeç temizliği, mekanik sızdırmazlık, yatak yağlaması ve akım ölçümü yapılır; tüm ölçümler kayıt altına alınır.

Ne öğreneceğiz?

Bu konuda ısıyı taşıyan iki akışkanı hareket ettiren cihazları — pompa ve fanı — performans eğrileriyle birlikte ele alacaksın. Konunun sonunda bir sulu devrede gereken basma yüksekliğini ve pompa gücünü hesaplayabilecek; bir fanın devrini düşürdüğünde debi, basınç ve gücün nasıl değiştiğini sayısal olarak gösterebilecek ve iki pompayı seri mi paralel mi bağlayacağınıza karar verebileceksin.

Konunun teknik çekirdeği şudur: devre tasarımı bir nokta değil, bir eğridir. Bir pompanın debisi, kendisine karşı gelen direnç eğrisiyle kesiştiği noktada belirlenir. Suyun hızını değiştirmek boru direncini de değiştirir; bu yüzden "debim yeterli mi" sorusu tek başına anlamsızdır — o noktadaki basma yüksekliği de yeterli mi sorulmalıdır.

Ön bilgi

Bu konuyu çözebilmen için dört kavramı ayırt edebilmen gerekir.

İki kuralı ayrıca sabit tut: seri bağlamada debiler eşitlenir, basınçlar toplanır; paralel bağlamada basınçlar eşitlenir, debiler toplanır. Bu iki cümle, birbirine benzeyen iki kurulum arasındaki farkı tek başına açıklar.

Basit örnek: günlük hayattan bir daire dağıtımı

Bir apartmanın kalorifer dağıtımında ısı, kazanın yanındaki pompa ile itilir ve dairelere götürülür. Pompanın görevi basıncı üretmektir; ısı taşıma işini ise pompanın içinden geçen suyun kendisi yapar. Bu ayrım sık karıştırılır: pompa ısı üretmez, yalnızca ısıyı taşıyan akışkanı hareket ettirir.

Günlük hayattan ikinci bir örnek bir mutfak aspiratörüdür. Aspiratörün fanı, odadaki havayı bir menfezden dışarı atar. Bu fanın karşısındaki "direnç" menfezin geçirgenliği ve kanalların uzunluğudur. Menfezi kapatırsanız direnç artar, fan aynı debiyi veremez ve aspiratörün sesi yükselir. Menfez temizlenince direnç düşer, ses azalır. Yani akışa engel her şeyi değiştirir — hem debiyi hem gücü.

Sayısal küçük bir örnek: bir dairede 12 m yükseklikteki bir kat arası pompa çalışıyorsa, suyun kendi ağırlığından doğan basınç farkı ρ × g × h = 1000 × 9,81 × 12 = 117720 Pa, yani yaklaşık 1,18 bar olur. Pompa en az bu kadarı, üstelik boru ve vana kayıplarını da karşılamak zorundadır.

İleri örnek: hız kuralıyla enerji hesabı

Fan yasaları, iki sayıyı hatırlamanız gereken bir üçlüden oluşur: debi doğrusal, basınç karesel, güç küpsel. Şimdi sayısal olarak uygulayalım.

Bir fanın etiketinde 1450 d/dk devirde 2400 m³/h debi, 700 Pa basınç ve 0,55 kW elektrik gücü yazılıdır. Fanın devri 1160 d/dk'ye indirilirse yeni değerler ne olur?

1. Devir oranını hesapla. 1160 / 1450 = 0,8. Devir oranı kısadır.

2. Yeni debi. Debi doğrusal ölçeklendiğinden Q = 2400 × 0,8 = 1920 m³/h.

3. Yeni basınç. Basınç karesel ölçeklendiğinden p = 700 × 0,8² = 700 × 0,64 = 448 Pa.

4. Yeni güç. Güç küpsel ölçeklendiğinden P = 0,55 × 0,8³ = 0,55 × 0,512 = 0,2816 kW, yaklaşık 0,28 kW.

5. Yorumu kur. Debi yüzde 20 azalırken güç neredeyse yarıya (%49 azalma) inmiştir. Bu, sabit hızda kısma yapılan sistemlerde enerjinin neden boşa gittiğini gösterir: kısma vanasıyla debi düşürüldüğünde fan hâlâ aynı hızda çalışır, yalnızca basınç kaybı vanada oluşur ve güç değişmez.

6. Ters yönü de hesapla. Devir yarıya (0,5) inirse debi 2400 × 0,5 = 1200 m³/h, basınç 700 × 0,25 = 175 Pa, güç 0,55 × 0,125 = 0,06875 kW olur. Yani yarı hızda güç sekizde birine iner.

Adım adım çözülmüş örnek

Soru: Bir su devresinde pompa 12 m³/h debi ile çalışmakta ve toplam basma yüksekliği 20 m'dir. Suyun yoğunluğu 1000 kg/m³, pompanın verimi %60, yerçekimi ivmesi 9,81 m/s² alınmıştır. Pompanın elektrik gücü kaç kilowatt'tır?

  1. Hidrolik gücü bul. Hidrolik güç P_h = ρ × g × Q × H bağıntısıyla hesaplanır. Burada Q hacim debisi m³/s cinsinden olmalıdır: 12 m³/h = 12 / 3600 = 0,003333 m³/s.
  2. Sayıları yerine yaz. P_h = 1000 × 9,81 × 0,003333 × 20 = 654 W. Bu, suyu taşımak için gereken en alt enerjidir.
  3. Verimi ayrıca dikkate al. Pompanın elektrik gücü, hidrolik gücün verime bölünmesiyle bulunur. %60 verim 0,60 demektir: P = 654 / 0,60 = 1090 W.
  4. Kilowatta ifade et. 1090 W = 1,09 kW. Üstüne motor verimini de eklemeden bu değer pompa miline verilen güçtir; elektrik faturasına yansıyan değer için motor verimi de çarpılmalıdır.
  5. Kontrol amaçlı ters hesap yap. Verimin 1,09 × 0,60 = 0,654 kW ≈ 654 W çıkması, 2. adımı doğrular. İki yol birbirini tutturuyorsa debi ve yükseklik birimleri doğrudur.
  6. Sonuçlandır. Pompa yaklaşık 1,1 kW çeker. Aynı pompanın verimi %75 olsaydı elektrik gücü 654 / 0,75 = 872 W olurdu; yalnızca verim iyileşmesiyle tüketim yüzde 20 azalırdı.

Cevap: Yaklaşık 1,09 kW (1,1 kW).

Karşılaştırma tablosu: hız kuralı ve etkileri

Aşağıdaki tablo, bir fanın veya pompanın devri değiştirildiğinde her büyüklüğün nasıl değiştiğini tek bakışta gösterir. Hesapların hepsi 0,8 devir oranıyla verilmiştir; oran değişirse üsler korunur, katsayı yeniden hesaplanır.

Büyüklük Devre bağımlılığı Devir 0,8 iken çarpan Saha karşılığı
Kütlesel debi n (doğrusal) 0,8 Fan debisi veya pompa debisi orantılı azalır
Basınç (ölçüm) n² (karesel) 0,64 Karşılanabilecek direnç azalır; uzak borular yetersiz kalır
Elektrik gücü n³ (küpsel) 0,512 Enerji tüketimi en hızlı düşen büyüklüktür
Hava veya su hızı n (doğrusal) 0,8 Isı transfer katsayısı düşer; ısı değiştirici verimi azalır
Ses gücü düzeyi n³ ile n⁵ arasında 0,512 ile 0,328 arasında Devir düşürme, gürültüyü en belirgin azaltan müdahaledir
Akışkanın hızına bağlı taşınma n (doğrusal) 0,8 Boru içi kat etkisi ve boru içi gürültü aynı oranda değişir
Birim enerji başına taşınan ısı n / n³ = 1/n² 1 / 0,64 = 1,5625 Yavaş çalıştırma, enerji verimliliğini bu oranda artırır

Tabloyu okurken son satırı özellikle anla: yavaş çalıştırma, birim enerji başına taşınan ısıyı 1/n² oranında artırır. Bu yüzden "yavaş çalıştır, verimlidir" ifadesi bir slogan değil, hız kuralının doğrudan sonucudur. Buna karşılık çok yavaş çalıştırmak, ısı değiştiricide yeterli taşıma yapılmadığı için sistemi denge dışına düşürür; ölçüsü ısı değiştirici kapasitesinin altına düşmemektir.

Sık yapılan hatalar

Özet ve Kendini Dene

Özet. Pompa ve fan, ısıyı taşıyan akışkanı hareket ettiren cihazlardır; ısıyı üretmezler. Ölçülen üç büyüklük kütlesel debi, basma yüksekliği ve elektrik gücüdür. Hidrolik güç P = ρ × g × Q × H bağıntısıyla bulunur ve Q'nun m³/s cinsinden verilmesi zorunludur. Pompanın elektrik gücü, hidrolik gücün verime bölünmesiyle elde edilir; verim ondalık olarak kullanılır. Performans eğrisi, cihazın devre direnciyle kesiştiği noktada çalıştığını gösterir. Hız kuralı üçlüdür: debi doğrusal (n), basınç karesel (n²), güç küpsel (n³). Bu yüzden devir düşürmek en etkili enerji aracıdır ve birim enerji başına taşınan ısıyı 1/n² oranında artırır. Seri bağlamada debi eşit, basınç toplam; paralel bağlamada basınç eşit, debi toplamdır. Debi kısma vanasıyla azaltmak enerji tasarrufu sağlamaz.

Kendini dene. Beş soruyu önce kendin çöz, sonra açıklamayla karşılaştır.

  1. Soru: 1450 d/dk'de 3000 m³/h debi veren bir fan 1160 d/dk'ye indirilirse yeni debisi kaç m³/h olur? Cevap: Devir oranı 1160/1450 = 0,8; debi 3000 × 0,8 = 2400 m³/h.
  2. Soru: Aynı fanın basıncı 900 Pa ise yeni basınç kaç Pa olur? Cevap: 900 × 0,64 = 576 Pa.
  3. Soru: 1,2 kW güçlü bir pompanın devri yarıya inerse yaklaşık kaç kW çeker? Cevap: 1,2 × 0,125 = 0,15 kW.
  4. Soru: 18 m basma yüksekliğinde çalışan iki pompa seri bağlanırsa toplam basma yüksekliği ne olur, toplam debi nasıl değişir? Cevap: Basma yüksekliği 18 + 18 = 36 m olur; debi eşit kaldığı için değişmez.
  5. Soru: Sulu bir devrede akışkan debisi saatte 36 m³'tür. Bu debiyi m³/s cinsine çevirin. Cevap: 36 / 3600 = 0,01 m³/s.

Pompa Seçimi ve Fan Yasaları — Sık Sorulan Sorular

Ne öğreneceğiz?

Bu konuda ısıyı taşıyan iki akışkanı hareket ettiren cihazları — pompa ve fanı — performans eğrileriyle birlikte ele alacaksın. Konunun sonunda bir sulu devrede gereken basma yüksekliğini ve pompa gücünü hesaplayabilecek; bir fanın devrini düşürdüğünde debi, basınç ve gücün nasıl değiştiğini sayısal olarak…

Pompa Seçimi ve Fan Yasaları nedir?

Sıvıyı devrede dolaştıran ve basma yüksekliği oluşturan eleman pompa, havayı taşıyan ve basınç üreten eleman ise fandır. Soğutma sistemlerinde kondenser suyu, soğuk su ve ısıtma devrelerinde akış pompaları; ısı değiştiricilerde ise fanlar kullanılır. Bu iki eleman grubu debileri ve basınçları eğrilerle tanımlanır…

Pompa Seçimi ve Fan Yasaları konusunda ne öğrenilir?

Debi birim zamanda taşınan hacimdir; basma yüksekliği ise basınç farkının su sütunu karşılığıdır.

Pompa Seçimi ve Fan Yasaları konusunda sık yapılan hatalar nelerdir?

Verim katsayısını pompa gücü hesabında ihmal etmek: Verim hesaba katlanmazsa bulunan değer elektrik gücünden küçük çıkar; cihaz küçük seçilir ve yetersiz kalır. Seri bağlamada debilerin toplandığını düşünmek: Seri bağlamada aynı akış her iki pompadan geçtiği için debi değişmez, yalnız basma yükseklikleri toplanır.

Pompa Seçimi ve Fan Yasaları için hangi formüller ve kurallar kullanılır?

Pompa gücü = (debi × basma yüksekliği × yoğunluk) / (3600 × verim). · Pompa verimi = (debi × basma yüksekliği × yoğunluk) / (3600 × elektrik gücü). · Fan yasaları: debi devle doğru, basınç devrin karesiyle, güç devrin küpüyle orantılıdır. · Nemli termometre verimi = (su giriş sıcaklığı − su çıkış sıcaklığı) / (su…

Pompa Seçimi ve Fan Yasaları Kazanımları

Örnek Sorular ve Çözümleri

Örnek Soru 1 kolay

Bir fanın basınç oluşturmasının temel nedeni nedir?

  1. A) Fan motorunun elektrik tüketimi
  2. B) Hava hareketi sırasında sürtünme ve hız değişimlerinden doğan basınç farkı
  3. C) Kanatların ağırlığı ifade eder.
  4. D) Havanın ısıtılması gösterir.
Cevabı göster

Doğru cevap: B) Hava hareketi sırasında sürtünme ve hız değişimlerinden doğan basınç farkı

Fan, hava kütlesine hız kazandırır ve bu hareket statik basınç olarak ortaya çıkar. Basınç, havanın hızına ve yoğunluğuna bağlıdır; kanat biçimi bu değeri belirler.

Örnek Soru 2 orta

1 m³/s debi, litre saniyede kaç L/s değerine karşılık gelir?

  1. A) 0,001 L/s
  2. B) 100 L/s
  3. C) 1000 L/s
  4. D) 10 L/s
Cevabı göster

Doğru cevap: C) 1000 L/s

Bir metreküp bin litreye eşittir; bölüm sonucu değiştirmez. Debi birimleri arasında dönüşümde değer, yalnızca birim adının değişmesiyle korunur. Doğru cevap: 1000 L/s.

Örnek Soru 3 zor

Kondenser suyu kulesinde su kaybının telafi edilmesi nasıl sağlanır?

  1. A) Kuleden atılan suyu tamamlayacak şekilde düzenli takviye suyu alınarak
  2. B) Suyu hiç tamamlamadan bırakılarak
  3. C) Buharlaşmayı önlemek için kule kapatılarak
  4. D) Yalnız yağmur bekleyerek
Cevabı göster

Doğru cevap: A) Kuleden atılan suyu tamamlayacak şekilde düzenli takviye suyu alınarak

Kuleden atılan suyu kavramı Pompa Seçimi ve Fan Yasaları konusunun temel bir kavramıdır. Detaylar konu anlatımında verilmiştir.

Sıradaki adım

Konu anlatımları hesapsız okunur. Quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

DersTeders ile devam et

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme için çalışma yolu

  1. OkuKonu anlatımını bu sayfada bitir.
  2. Soru çözÖrnekleri çöz, cevabı açıklamayla karşılaştır.
  3. Quiz ile pekiştirHesapla kendini ölç.

Slaytla adım adım öğren · Tüm dersler · Ana sayfa

Hesap açTüm dersleri keşfet

Konu anlatımları hesapsız okunur; quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.

Bu sayfa Pompa Seçimi ve Fan Yasaları konusunun anlatımını, kazanımlarını ve örnek sorularını içerir. Konuyla ilgili tüm sorular için testi çöz, diğer konular için DersTeders ana sayfasına geçebilirsin.

Bu konunun öğretmen materyallerini (ders planı, çalışma kâğıdı, çözümlü soru bankası, rubrik) yazdırabilirsin: Yazıcı çıktısı modülünü aç