11. SınıfTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Split ve VRF Soruları ve Çözümleri

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme · 11. Sınıf · 2 soru

Split ve VRF konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Split ve VRF konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

VRF boru hattında uzunluk ve eşdeğer uzunluk sınırlarına neden uyulur?

  1. A) Kablo maliyetini düşürmek için
  2. B) Etiket zorunluluğu olduğu için
  3. C) Akışkan dağılımının bozulmaması için
  4. D) Estetik görünüm için
Cevabı göster

Doğru cevap: C) Akışkan dağılımının bozulmaması için

Sınır aşılırsa iç üniteler arasında akışkan dağılımı dengelenmez, yağ dönüşü zorlaşır ve kapasite kaybı oluşur. Değerler üretici borulama tablosuna göre kontrol edilir.

Soru 2

Yeni kurulan bir VRF sisteminde iç ünitelerden biri soğutmuyor. Hangi kontrol sırası doğrudur?

  1. A) Doğrudan kompresörü değiştirerek yeni cihaz takmak gerekir.
  2. B) Tüm iç ünitelerin sıcaklık ayarı aynı değere getirilmelidir.
  3. C) Yalnız dış ünitenin elektrik sigortası yenilenmelidir.
  4. D) Genleşme valfi ve dağıtım kutusu kontrol edilir, hatta nem bulunma şüphesiyle vakum tekrarlanır, akışkan debisi ölçülür.
Cevabı göster

Doğru cevap: D) Genleşme valfi ve dağıtım kutusu kontrol edilir, hatta nem bulunma şüphesiyle vakum tekrarlanır, akışkan debisi ölçülür.

Tek bir ünitenin soğutmaması genellikle akışkan dağıtımı ya da o üniteyi besleyen hatla ilgilidir. Genleşme valfi, dağıtım kutusu ve sıvı hat durumu incelenir; borulama açıldıysa derin vakum tekrarlanır ve debi ölçülerek karar verilir.