11. SınıfEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Kontrol Değişkenleri Soruları ve Çözümleri

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · 11. Sınıf · 2 soru

Kontrol Değişkenleri konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Kontrol Değişkenleri konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Bir sıcaklık kontrol döngüsünde SP = 120 °C iken PV = 127 °C ölçülürse hata kaç derecedir ve etki yönü nasıl olmalıdır?

  1. A) -7 °C, etki azaltılmalıdır
  2. B) -127 °C, ölçüm hedefin çok altında kalmıştır
  3. C) +7 °C, etki azaltılmalıdır
  4. D) -7 °C, etki artırılmalıdır
Cevabı göster

Doğru cevap: A) -7 °C, etki azaltılmalıdır

Hata SP - PV olarak hesaplanır: 120 - 127 = -7 °C bulunur. Negatif sonuç, ölçümün hedeften 7 °C yüksek olduğunu gösterir. Hat negatif olduğundan etki azaltılır; aksi hâlde süreç hedeften daha da uzaklaşır.

Soru 2

Bir ısıtma devresi, ortam sıcaklığı 30 °C'ye düştüğünde çalıştırılmakta ve histeresis bandı 4 °C olarak ayarlıdır. Devre hangi sıcaklıkta durdurulur?

  1. A) 26 °C
  2. B) 34 °C
  3. C) 4 °C
  4. D) 30 °C
Cevabı göster

Doğru cevap: B) 34 °C

Histeresis bandı kapanma değeri ile açılma değeri arasındaki farktır. Açılma değeri 30 °C ve bant 4 °C olduğundan kapanma değeri 30 + 4 = 34 °C bulunur. Devre böylece 30 °C civarında sürekli açılıp kapanmaz, aşırı çalışmayı önler.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.

İlgili Konular