Soru 1

SCADA ekranındaki bir değerin tepki gecikmesini oluşturan bileşenler hangileridir?

  1. A) Yalnız monitörün parlaklık süresi
  2. B) Yalnız kullanıcının yetki seviyesi
  3. C) Yalnız dosya yedekleme süresi
  4. D) Sorgu periyodu, haberleşme gecikmesi ve ekran güncelleme süresi
Cevabı göster

Doğru cevap: D) Sorgu periyodu, haberleşme gecikmesi ve ekran güncelleme süresi

Tepki süresi bu üç bileşenin toplamıdır; sorgu periyodu uzadıkça ya da ağ yavaşladıkça operatör eski değeri görür. Gerçek zamanlılık yalnız bant genişliğiyle değil, bu sürelerin toplamıyla ilgilidir.

Soru 2

Bir hattın aylık toplam çalışma süresi 720 saattir ve bu sürede 36 saat arıza bakımı yapılmıştır. Hatın kullanılabilirliği yüzde kaçtır?

  1. A) %90
  2. B) %50
  3. C) %95
  4. D) %5
Cevabı göster

Doğru cevap: C) %95

Kullanılabilirlik, arızası geçen sürenin toplam süreden çıkarılmasıyla elde edilir: 720 - 36 = 684 saat verimli süre bulunur. Bu süre toplam süreye bölünür ve kullanılabilirlik %95 olarak bulunur.