11. SınıfElektrik-Elektronik Teknolojisi

Aydınlık Düzeyi Hesabı Soruları ve Çözümleri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi · 11. Sınıf · 2 soru

Aydınlık Düzeyi Hesabı konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Aydınlık Düzeyi Hesabı konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Kullanım ve bakım katsayıları hesaba hangi etkiyle girer?

  1. A) Lamba gücünü doğrudan azaltır ve tüketimi düşürür
  2. B) Alanı fiilen büyütür ve lüksü yükseltir
  3. C) Kayıpları hesaba katarak gereken akıyı artırır
  4. D) Lamba verimini kendiliğinden sıfırlar
Cevabı göster

Doğru cevap: C) Kayıpları hesaba katarak gereken akıyı artırır

Bu katsayılar 1'den küçük olduğu için paydada kalarak gereken toplam akıyı artırır. Doğru cevap kayıpları hesaba katarak gereken akıyı artırmalarıdır.

Soru 2

E = 300 lx, A = 30 m², ηu = 0,5 ve kb = 0,8 ise gereken toplam ışık akısı kaç lm'dir?

  1. A) 9000 lm
  2. B) 22500 lm
  3. C) 11250 lm
  4. D) 180 lm
Cevabı göster

Doğru cevap: B) 22500 lm

Φ = (E · A) / (ηu · kb) = (300 · 30) / (0,5 · 0,8) = 9000 / 0,4 = 22500 lm. Doğru cevap 22500 lm'dir.