Soru 1
SELV/PELV gerilim sınırı nedir?
- A) Tam 230 V AC
- B) En çok 1000 V DC
- C) En çok 50 V AC ya da 120 V DC
- D) Sınır yoktur
Cevabı göster
Doğru cevap: C) En çok 50 V AC ya da 120 V DC
Güvenli düşük gerilim sınırı 50 V AC veya 120 V DC'dir; bu değerin üstü koruma tedbirleri gerektiren kuvvetli akım statüsüne girer.
Soru 2
PoE ile beslenen 6 adet kameranın her biri 22 W güç tüketmektedir. Anahtarın cihaz yükünü karşılaması için gereken en az besleme gücü kaç watttır?
- A) 110 W
- B) 154 W
- C) 220 W
- D) 132 W
Cevabı göster
Doğru cevap: D) 132 W
Toplam cihaz yükü 6 × 22 = 132 W bulunur. PoE anahtarı bu yükü karşılamak zorundadır; kapasite bu değerin altında kalırsa bazı kameralar açılışta beslenemez.