11. SınıfElektrik-Elektronik Teknolojisi

Topraklama ve Kaçak Akım Koruma Soruları ve Çözümleri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi · 11. Sınıf · 2 soru

Topraklama ve Kaçak Akım Koruma konusundan seçilmiş 2 çözümlü soru. Şıkları kendin işaretle, sonra "Cevabı göster" ile doğru cevabı ve açıklamayı gör.

Önce konunun anlatımını okumak istersen Topraklama ve Kaçak Akım Koruma konu anlatımı sayfasına gidebilirsin.

Çözümlü Sorular

Soru 1

Priz ve ıslak hacim çıkışlarında koruma için tipik kaçak akım rölesi hassasiyeti nedir?

  1. A) 300 mA
  2. B) 10 mA
  3. C) 30 mA
  4. D) 100 mA
Cevabı göster

Doğru cevap: C) 30 mA

İnsan koruması için düşük hassasiyetli, tipik olarak 30 mA değerinde kaçak akım röleleri kullanılır. Tesis koruması amacıyla 300 mA gibi daha yüksek değerler seçilebilir. Seçim ölçülen kaçak değerine göre yapılır.

Soru 2

Yıldırım koruma cihazının temel görevi nedir?

  1. A) Topraklama direncini ölçmek
  2. B) Aşırı gerilim darbelerini toprağa yönlendirerek cihazları korumak
  3. C) Aşırı yükü kesmek yeterli sayılır.
  4. D) Güç faktörünü iyileştirmek
Cevabı göster

Doğru cevap: B) Aşırı gerilim darbelerini toprağa yönlendirerek cihazları korumak

Yıldırım koruma cihazı, dış kaynaklı aşırı gerilim darbelerini toprağa yönlendirerek cihazların zarar görmesini engeller. Montajda kısa ve düz bağlantı yolu kullanılmalıdır. Topraklama sistemi bu akımı yönlendirebilecek yeterlilikte olmalıdır.

Bu Konuyu Çalış

Soruları çözdükten sonra konuyu pekiştir: önce anlatımı oku, sonra konunun testini çöz.

İlgili Konular