Soru 1

Eşpotansiyel bağlantıda bakır iletken için kabul edilen kesit nedir?

  1. A) 1,5 mm²
  2. B) 6 mm²
  3. C) 2,5 mm²
  4. D) 16 mm²
Cevabı göster

Doğru cevap: B) 6 mm²

Bakır için kabul edilen kesit 6 mm²'dir. Bu değerin yaklaşık 2,76 mm çapındaki bir iletkene karşılık geldiği hesapla doğrulanabilir.

Soru 2

Bir hattın eşpotansiyel devamlılığı için ölçülen hat direncini nasıl değerlendirirsiniz?

  1. A) Değerin küçük olması yeterli kabul edilerek
  2. B) Ölçüm yapılmadan bağlantı kabul edilerek
  3. C) Ölçüm yapılıp elde edilen değer proje standardıyla karşılaştırılarak
  4. D) Değer yalnızca kozmetik amaçla kaydedilerek
Cevabı göster

Doğru cevap: C) Ölçüm yapılıp elde edilen değer proje standardıyla karşılaştırılarak

Ölçüm sonucu, projede belirlenen kabul sınırıyla karşılaştırılır. Örnek olarak 0,2 Ω sınırı belirlenmişse 0,16 Ω ölçümü kabul edilir, üzerindeki değer için bağlantı gözden geçirilir.